本网讯输、配电设施遭雷击发生跳闸故障,直接影响广大人民群众及工矿企业的正常生产生活用电。为避免雷电等自然灾害对电网造成损害,贵阳供电局针对夏季雷电、大雨频繁,易对电力设施造成损坏,影响贵阳电网稳定运行的特点,对历年雷击跳闸数据进行分析,全面掌握雷电活动的规律、特性和有关数据,制定了有针对性的可行性防雷措施,不断提升电网防雷抗灾能力。 自雨季以来,贵阳电网区域供电线路及设备经受住了雷雨强对流天气的多次考验,未造成较大供电损失,无不得益于贵阳供电局未雨绸缪,多种形式的防雷措施:一是提高对防雷减灾工作的认识,与气象局合作建立完善气象预警机制,及时启动防雷应急预案。二是在电网规划设计中提高防雷减灾系统技术含量,在规划审计时,开展雷击风险评估工作,将评估结果作为建设工程可行性论证的重要依据。三是加强对供电区域内各类电网及输、配电、专变(所)台区防雷过电压专业管理和技术监督,加大对输、配电设备防雷设施检修和技改,并采取输、配电线路规范化管理等措施,有效防止过电压对电网设备造成的危害。四是根据网架结构的不断变化,及时编制完善防雷事故预案,调度值班员结合事故预案及时调整电网运行方式,最大限度地降低雷击对电网运行的影响等。 在安全检查和电网建设方面,该局一是对输电线路防雷保护设施进行全面检查,重点加强对接地装置检查和接地电阻测量以及防雷接地开挖检查,对不符合规程要求的接地装置和接地电阻及时处理,绝缘子爬距达不到要求的,列入技改及时整改。二是做好低压避雷器安装工作,对接地电阻合格或经消缺合格的配电台区,要尽快制定低压避雷器安装计划,并组织安装。 雷电对电网的危害主要有两个方面,一是雷击造成线路跳闸,二是造成电网设备绝缘损坏,从而引发停电事故。通过以上的多种举措,贵阳电网虽然遭遇多次雷击,但均未发生大的供电事故,从而确保了电网迎峰度夏的安全运行。 下一步,贵阳供电局及各分县局还将开展有针对性的应急演练,备足备齐各类抢修物资,以备关键时刻拿得出,用得上。全员24小时保持通讯畅通,做到招之即来、来之能战、战之能胜,确保贵阳电网在恶劣天气条件下安全可靠运行。