中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 644|回复: 1

火车站候车厅防直击雷问题?谁知道?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-9-25 10:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.火车站候车厅是否应按二类设计? 2.引下线间距在门口两侧间距大于18该怎么办呢? 我打算在门口上方做等电位连接带,引下线自旁边引下。 参考: 1.火车站候车厅是否应按二类设计? 火车站候车厅是人员密集场所,可以按二类设计 2.引下线间距在门口两侧间距大于18该怎么办呢? 按照GB50057-94(2000),,引下线平均间距不大于18米
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 23:59 , Processed in 0.223345 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表