1.火车站候车厅是否应按二类设计? 2.引下线间距在门口两侧间距大于18该怎么办呢? 我打算在门口上方做等电位连接带,引下线自旁边引下。 参考: 1.火车站候车厅是否应按二类设计? 火车站候车厅是人员密集场所,可以按二类设计 2.引下线间距在门口两侧间距大于18该怎么办呢? 按照GB50057-94(2000),,引下线平均间距不大于18米