《小型石油库及汽车加油站设计规范》(GB50156-92)摘要第2.8.7条 小型石油库的防雷设计,应符合现行国家标准《石油库设计规范》有关防雷设计的规定。 第3.8.6条 加油站的防雷设计,应符合下列要求: 一、钢油罐必须进行防雷接地,接地点不应少于两处,接地电阻不得大于10Ω。 二、装有阻火器的地上钢油罐,可不装设避雷针(线)。 三、埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件,应进行电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。 四、储存可燃油品的地上钢罐,可只进行防雷接地。 五、当站房及罩棚需要防止直击雷时,应采用避雷带保护。 第3.8.7条 加油站的防静电设计,应符合下列要求: 一、储存甲、乙、丙A类油品的钢罐,应作防静电接地装置。钢油罐的防雷接地装置,可兼作防静电接地装置。 二、地上或管沟敷设的输油管线的始端、末端,应设置防静电和防感应雷的接地装置,接地电阻不宜大于30Ω。 三、加油站的汽车油罐车卸油场地,应设用于汽车油罐车卸油时的防静电接地装置,接地电阻不应大于100Ω。 四、加油站的防静电接地设计,尚应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定。 主编部门:中国石油化工总公司 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期: 1992年12月1日