中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 512|回复: 0

厂区办公楼雷击事故分析

[复制链接]

签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-3-30 10:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月21日下午16时50分,位于平顶山市湛河区姚电大道的平顶山机械制造有限责任公司(配件分厂)一栋两层办公楼遭到雷击,办公楼东南角二楼楼顶与附近大树树干处有明显雷击痕迹,造成树干树皮脱落,二楼楼角处砖石崩落。此次雷击造成办公楼内大部分办公设备损坏,包括电脑主机、屏幕、打印机、空调、监控设备主机、网络交换机、电话交换机、电话机、照明灯具及室外无塔供水设备配电箱内主开关等,其直接经济损失12万元左右。 防雷分析: 经相关了解综合事故现场分析,事发当天该地区发生强对流雷雨天气,办公楼外部无任何防雷装置,雷电首先击中办公楼近处树木,并旁络闪击到办公楼,由于雷电的热效应及机械效应作用,使办公楼楼角处砖石崩落。 同时,办公楼内的电源线及网络、电话线受到雷电强大的瞬变电磁脉冲影响,感应出强大的电涌电流/电压,由于办公楼内部无任何防雷装置,电涌直接侵入设备造成众多设备的损坏。 整改方案: 雷电是比较“恋旧”的,受到雷击说明雷击处具有吸引雷电的因素或具有易发生雷击事故的环境,所以遭受过一次雷击的地方,极易受到雷电的再次危害。应及时进行整改处理。 1.将距离办公楼较近的树木进行修剪或移植。使树木及其枝干距离办公楼3米以外。 2.在办公楼楼顶安装接闪器(如避雷针或避雷带),并将接闪器接地。 3.检查办公楼内的布线,尽量避免线路形成环路或减少环路面积和线路长度,以此降低被雷电感应出的电涌强度。 4.安装防雷器。在电源线路上合理安装电源防雷器,信号线上安装相应的信号防雷器,并对较重要的设备进行重点防护。防雷器须接地。 5.对办公楼接地系统进行检测。接闪器接地电阻要求小于10欧姆,办公楼内部各接地系统接地电阻要求小于4欧姆,宜采用公共接地系统,且接地标准应满足最高接地系统的接地要求。 ●建筑物综合防雷设计要求 ● 防雷减灾管理办法 ● 雷电及防雷安全知识 ● 雷电的形成 ● 雷电危害及雷电防护措施 ● 哪些地方易受雷击? 转自:http://www.kbte.cn/xinwen/xinwen_503.html
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 23:16 , Processed in 0.189613 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表