电力系统通信站防雷运行管理规程DL548—94 中华人民共和国电力工业部发布中华人民共和国电力行业标准DL-548-94电力系统通信站防雷运行管理规程1总则1.1电力系统通信站(设施)的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段、是确保通信线路、设备运行率不可缺少的技术环节、是电力通信网建设及运行管理工作的重点组成部分。 1.2制定本规程的目的在于阐述电力系统通信站的防雷技术标准及措施(见附录A)、运行及维护管理制度、明确职责,采用有效技术措施,不断提高通信站的防雷运行水平。 1.3本规程适用于电力系统通信站防雷系统的建设和运行维护管理。 1.4本规程是电力工业规程的一部分,各单位均须遵照执行。 2管理原则和职责 2.1管理原则2.1.1电力系统通信站防雷工作应在部、网局、省局、地区局、县局(所)领导下,实行分级管理。各级通信主管部门为所辖范围通信站防雷主管部门。2.1.2各级通信主管部门应设防雷负责人,一般应有主管通信的领导担任。2.1.3各级通信主管部门应设防雷专责(专职或兼职)工程师(技术员)。2.1.4个通信站均应设防雷专责人,做好本站的防雷工作。2.1.5防雷专责工程师(或技术员)和防雷专责人应有经过防雷技术培训的,具有一定防雷知识的通信专业人员担任。2.2各级防雷主管部门职责2.2.1贯彻执行上级颁发的通信防雷规程、规范及有关技术措施,结合所辖范围实际制定相应的通信防雷规定及措施。2.2.2负责编制通信防雷工作计划,经相应的主管部门审批后,组织实施。2.2.3负责所辖范围新建、改建、扩建和合建通信站的防雷设计审查,防雷工程施工检查及竣工验收审查。2.2.4指导和协调所辖通信站的防雷工作,下达工作任务,监督检查各站防雷工作情况。2.2.5负责所辖通信站的防雷运行统计,雷害调查分析,逐级上报统计报表。2.2.6组织防雷技术培训、经验交流及技术攻关,积极采用和推广先进实用的新技术。 3运行维护3.1每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护,主要检查连接处是否紧固,接触是否良好、接地引下线是否锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下隐蔽部分的锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。 3.2接地产品网的接地电阻应每年进行一次测量,测量方法见附录B,测量仪表宜采用数字式接地电阻测量仪。3.3每年雷雨季节前应对运行中的防雷元器件进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,发现异常应及时处理。 4竣工验收4.1防雷工程施工单位必须按照设计要求精心施工,工程建设管理部门应有专人负责监督,对于隐蔽工程应进行随工验收,重要部位应进行拍照和专项记录。4.2设计资料和施工记录应由相应的防雷主管部门妥善存档备查,通信站应备有本站防雷设计资料。4.3工程竣工时,应有通信工程建设管理部门组织验收,通信运行部门和防雷专责工程师参加。4.4对于通信站防雷系统未达到设计要求或防雷系统资料、记录不齐全的,不予验收。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 深圳防雷工程 防雷接地 北京防雷工程 避雷器 电源避雷器