中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 566|回复: 0

避雷针支架安装要不要看看啊可以增加知识

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-1-11 10:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
避雷针支架安装要不要看看啊可以增加知识
避雷针角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。
所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.
支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。
支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查避雷针段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。3避雷针接地线必须与接地棒可靠连接,接地线为黄绿相问色,截面积BVR25mm2多股铜导线另外支架等铁件均应做防腐处理。
埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。支架安装应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。
首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。
如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直;如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。
避雷针制作与安装注意的质量问题:
焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆;针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 深圳防雷工程 防雷接地 北京防雷工程 避雷器 电源避雷器
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-20 11:11 , Processed in 0.162279 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表