防雷电源防雷器的选用原则 即使是很小的电涌或峰值电压也可以最终摧毁或影响昂贵的电子设备的性能,如电脑、电话、传真、电视、音频/视频设备和其它家用电器和工具。电脑芯片的普遍使用越发需要电涌保护,因为这些芯片往往对电压波动都十分敏感。因此安装电源防雷器十分必要。 一、通流量的选择1)建筑物防雷分区和等电位连接例子LPZOA本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此,各物体都可能导走雷电流,本区的电磁场没有衰减。 二、最大持续工作电压值(Uc)的选择氧化锌压敏电源防雷器(如TPSB65,TPSC40)的最大持续工作电压值(Uc),是关系到防雷器运行稳定性的关键参数。在选择防雷器的最大持续工作电压值时,除了符合相关标准要求外,还应考虑到安装电网可能出现的正常波动及可能出现的最高持续故障电压。 按照IEC61643-2的说明,在TT交流供电系统中,相线对地线的最高持续故障电压,可能达到标称电压(UN)(交流电压220Urms)的1.5倍,即有可能达到330Urms。故此在电流不稳定的地方,建议选择TOWE电源防雷器的最大持续工作电压值(Uc)为385Urms的模块。 在直流电系统中,并没有一个统一的最大持续工作电压值(Uc)与正常工作电压(Un)之比例,但经验上该比例一般可取1.5倍到2倍之间。 三、残压(Ures)的选择单纯考虑防雷器残压越低越好,并不全面,并且容易引起误导。首先,不同产品标称的残压数值,必须注明测试电流的大小和波形,才能有一个共同比较的基础。一般以20KA8/20μs)测试电流记录残压,作为比较。 其次,对于压敏电源防雷器选用残压越低时,通常意味其最大持续工作电压(Uc)越低。 四、报警功能的选择为了监测防雷器的运行状况,当防雷器出现损坏时,用户应该及时知道并更换损坏的防雷模块。为了在不同的应用环境下都可以实现即时监测,需要选择合乎特定环境的报警装置。 ES防雷器的报警装置有三种可选,适用不同环境的不同要求。 声光报警装置-AS,适用在有人值守的环境;遥信报警装置-S,适用在无人值守的环境;遥信带电压检测报警装置-防雷箱附加功能,适用在无人值守的环境,同时可对电源有否停电及缺相进行监测。 五、防雷器失效时保护电路的设计后备保护空气开关基于电气安全原因,任何并联安装在电源相对中或相对地间的电气元件,为防止故障短路,必需在该电气元件前安装短路保护器件,例如空气开关或保险丝。 六、在供电环境恶劣的情况下,电路设计应特别考虑—3+1结构设计在供电环境恶劣的地区,或不清楚供电情况的地区,建议用户采用3+1结构的防雷器3+1防雷器是指相线与零线之间安装压敏电阻防雷模块,而零线和地线之间安装放电间隙防雷模块。此种保护结构较传统的相线与地线间安装防雷模块,具有更可靠之优点。在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的环境接地电阻差异很大,某些地方接地阻值偏高,并非不常见。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 信号避雷器