|
接地系统是广电大厦最基本的系统之一,对于广播中心和电视中心同在一幢大楼内的广电大厦,接地系统的好坏,成为防止视音频信号互相串扰,制约广播和电视节目制作、播出质量的重要的因素。
广电大厦的接地系统包括视频接地、音频接地、高频接地、综合布线接地、电力接地、防雷接地。近年来,广电大厦多采用各类接地装置共同用一个接地体(地网)的接地方式,称之为联合接地系统。
联合接地系统的地网设置,由大楼建筑钢筋混凝土浇筑的基础中的钢筋接地体与沿大楼外埋设的由水平和垂直的镀锌钢材所组成的闭合回路接地体构成,并且与地下其它相距20米以内的金属管线短接为一体。接地汇集采用汇集环形式,它通常放置在地下室内,钢筋和汇集环每隔5-10米连接一次。当建筑物地下基础部分采用防水措施处理,能起到绝缘作用时,则应在基础钢筋之外的四周加一圈用Φ12钢筋做成的闭合环路作为大楼的接地体,与基础内钢筋每隔5-10米连接一次。
联合接地系统具有较大的电流容量和较小的接地电阻。在南方地区,由于土壤电阻率较低,一般可以将接地电阻做到0.2Ω以下,在北方要达到这个数值比较困难。但是通过增加地网密度、添加降阻剂等措施,可以将接地电阻降至0.5Ω以下。以确保视音频信号不会相互干扰。
如果经过上述措施仍不能保证联合接地系统的接地电阻小于1Ω,则应考虑采用双地网或多地网的设计方案。即将视频信号采用联合接地形式,音频信号采用单独接地网,两个地网的接地电阻,均不能大于4Ω,两者之间的最短距离要大于20米。音频信号至单独接地网的接地引出线采用30mm2的多股铜芯线,接地引出线外套钢管保护,钢管的两端分别与两个地网连接,钢管埋地深度宜大于0.6米。在广电大厦内部,视频、音频、高频、综合布线接地、电力接地、防雷接地的总干线引下线要求分别自成系统,各自独立。采用双地网或多地网的系统,应将视频、音频接地系统分别引入两个地网。
总干线引下线一般采用带热缩套管的铜排,或截面积大于30mm2的带有绝缘外皮的多股铜芯电缆。总干线引下线应在每层(或隔层)与每层(或隔层)防雷均压网相连。以达到电位均衡,保障人身、设备安全。
防雷接地引下线采用大楼建筑外围房柱内、外侧的垂直主钢筋骨架中的几根(不少于两根)作为雷电流引下地线,主钢筋上至屋顶避雷带,下至大楼基础底部,中间每层或隔层与大楼防雷均压网连接。所有连接点均采用搭接焊。
电力引下线一般采用三相五线制接零保护,不能采用交流零线做为保护地线。
在具体的施工过程中,有两个问题需要特别引起重视。首先是总引下地线与地网的连接问题,在设计接地系统时,为降低造价,一般地网均采用镀锌扁钢作为接地材料。而总引下线的材料是铜排或铜线,两种材料表面若不做处理,则钢材表面很容易长铜锈,造成接触电阻增大,影响使用。因此,在具体施工时,应在铜材表面使用锡锅搪锡,然后使用专门的压接体压接。同时使用30mm2以上铜线再做一次跨接,确保可靠性。
其次是接地电阻的测量问题,广电大厦采用联合接地系统时,因联合接地系统接地电阻比较稳定。因此,在地网完工时,应测量一次接地电阻,在大厦整体竣工时再测一次接地电阻即可。但对于双地网或多地网系统,除联合接地系统外,别的接地系统应每年至少测量一次接地电阻。总引地下地线与地网连接处,应每三个月测量一次两种材料间的接触电阻,如果发现视频、音频、高频、综合布线等系统信号受到干扰,应首先检查该处的接触电阻,这里是整个接地系统最薄弱的环节。
别外,在测量接地电阻时应尽量采用伏安法测量。普通的接地电阻测试时易受干扰,在温州广电大厦的施工中,本人就碰到了这种情况。测量时数据极不稳定相差甚远。但是原因却找不出来,后来经过认真观察,多次实验,发现是施工现场有工人正在进行电焊,焊枪一端接在地网上。造成杂散电流干扰,影响了测量精度。与一般大楼的接地系统相比,广电大厦的接地系统与要求较高,如果把广电大厦比做广播电视节目的生产车间,则接地系统就是生产工具,工具不好,是无法生产出优质的产品的。因而,在广电厦的建设过程中,对接地系统的设计、施工应当高度重视,为提高广播电视节目的技术指标打下良好的基础。 |
|