接地电阻值和测量
(1)接地产品电阻值应小于5伲?杂谀昀妆┤招∮20天地区的基站,接地电阻可以小于10佟£
(2)接地线安装完毕,在回土前,应用接地电阻测量仪测量接地产品地线电阻,作好记录,随工人员应进行认真检查。测量仪所用连接线必须是绝缘多股导线,雨后不宜立即测试。
1 出、入电缆接地产品与防雷
(1)出、入站通信电缆线,应采用地下埋设出、入站的方式。由楼顶引入机房的出、入站通信电缆线,必须选用具有金属护套的通信电缆线,在进入基站入口处作保护接地处理,缆内芯线应在引入设备前分别对地加装保安装置,或采取相应的防雷措施后方可进入机房。
(2)各种线缆应避免沿建筑物的墙角布放,尽量远离移动铁塔。
(3)在各种信号线缆及线槽的布放时,应避免紧靠机房内的立柱或横梁,尽量集中在机房中部(雷击时机房中部的空间电磁场相对较弱)。
(4)接地线严禁裸露布放,布放时应尽量短直,多余电缆应截断,严禁盘绕。
(5)一般设备等电位连接电缆宜采用截面积不小于16mm2的多股绝缘铜线。
(6)屏蔽电缆的屏蔽层两端必须就近接地。
2 基站通信设备的接地与防雷
2.1 基站专用变压器的接地与防雷
(1)基站专用变压器安装位置应远离基站(约50m)。变压器安装与防雷接地应符合供电部门规定要求。
(2)变压器至基站的交流市电引入电缆线,必须选用具有金属铠装层的电力电缆,应将市电引入电缆线埋入地下,将金属铠装层两端就近接地。
(3)基站专用变压器的高、低压侧应分别对地加装避雷器,其接地端与变压器机壳以及低压侧中性点汇集就近接地。
2.2 电源设备的接地与防雷
(1)直流电源工作地应从接地汇集排上引入。
(2)所有交、直流配电设备的机壳应从接地汇集排上引入保护接地线。
(3)交流配电屏中的中性线汇集排应与机架绝缘,严禁采用中性线作交流保护地线。
(4)电源设备的防雷系统应具有三级SPD(浪涌保护)防雷。雷电过电压保护必须是建立在联合接地基础上,SPD的目的是将浪涌电压引导入地。
2.3 走、配线架和机房空调的接地与防雷
(1)走、配线架应从接地汇集排上引入保护接地线。严禁采用走线架代替配线架与机房通信机架之间的电气连通的连接方式。
(2)机房空调等金属设施应按要求从接地汇集排上引入保护接地线。
3 基站通信设备接地与防雷的注意事项
(1)通信设备除工作接地外,其机壳应作保护接地,保护接地线应引入到接地汇集排上。
(2)通信机房内接地线的布置方式,可采取辐射式或平面型。要求机房内所有通信设备除从接地汇集排上就近引接地线外,不得通过安装加固螺栓与建筑钢筋相触而自然形成的电气接通。
(3)铁塔顶端避雷针应可靠引入接地,避雷针接地引入线宜采用40mm×4mm热镀锌扁钢,严禁通过铁塔本身形成电气连通防雷接地
(4)铁塔顶端避雷针应高出天线4~5m;避雷针应就近可靠接地。
(5)馈线在进入机房入口处应就近可靠接地:馈线在60m以内的应两端及中间就近接地;馈线在60m以上的应每隔20m就近接地一次。
(6)馈线在进入机架内之前要安装馈线防雷器,防雷器接地线应引入到接地汇集排上。
(7)铁塔全部应就近可靠接地。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 北京防雷接地 防雷接地 北京防雷