电源防雷器一些相关信息
根据 IEC1312 防雷及过电压规范中有关防雷分区的划分,针对重要系统的防雷应分为三个区,分别加以考虑。只做单级防雷可能会带来,因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭。
第一级电源防雷器
根据国家有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽 15 米以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源防雷器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全。
作为系统电源进线端的主级电源防雷器,在雷击多发地带至少应有 60-100KA 的通流容量,可将数万甚至数十万伏的雷击过电压限制到数千伏,防雷器可并联安装在办公楼的总配电柜内的电源进线处或配房低压输出端。
电源防雷器具体措施:
1、 在高速公路征管所配电房低压输出端并联安装壹套 B 级电源防雷器,用于征管所整体设备的电源第一级的防雷初级保护。或采用 ASP 电源防雷模块,并联安装在配电房低压输出端。2、 在高速公路收费站的三相电源总进线端,并联安装壹套电源防雷模块,用于收费广场中所有电气设备的电源前级防雷保护。
第二级电源防雷器
分配电柜的电源防雷器,对通过电源初级防雷器的雷电能量进一步泄放,可将几千伏的过电压进一步限制到 1 点几千伏,雷电多发地带需要具有 40KA 的通流容量,电源防雷器可并联安装在分配电柜处。
具体措施:1、 在高速公路征管所二楼监控中心办公室电源总进线处,并联安装壹套电源二级防雷箱 , 用于征管所二楼重要办公室内设备的电源第二级防雷保护。或采用电源防雷模块。2、在高速公路收费各站的单相电源进线端,并联安装壹套电源二级防雷箱 , 用于收费广场中所有电气设备的电源二级防雷保护。或采用电源防雷模块。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷 北京防雷