电源防雷器的产品特点 现代防雷技术认为任何单项技术都不能保证设施免遭雷电和感应瞬态的危害,它们能严重损害甚至破坏电子系统。需要采取整体解决方案来提供直击雷保护和接地,同时配合有效的浪涌保护(电涌保护),使有价值的财产、数据和人身都得到保证和安全。 模块化电源防雷器 产品说明 ZH1-B系列模块化电涌保护器适用于交流50Hz/60Hz380V及以下的TTITTN-STN-CTN-C-S等供电系统,可作为雷击时等电位连接。其设计依据符合IEC-61643-1GB18802.1-2002,外壳设计安装在35mm电器导轨上,该产品内置失效脱离装置,当电源防雷器因过流过热,击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时状态指示窗由绿色转为红色。 电源防雷器 产品特点 运用温控断路技术、内置过流、失效脱离装置,安全可靠无火险隐患; 可视窗口直观明显、绿色表示正常、红色表示失效;(必须及时更换)。 可选带现场告警功能与远程遥信接点; 可实现对交流系统共模、差模、全方位保护; 最高可承受150Ka/120Ka /100Ka /80Ka /60Ka8/20μs)雷电流冲击,保护动作反应时间小于25纳秒; 即插即用功能,更换保护模块时无需停电。 安装位置与应用 B级防雷电流SPD保护,使用于雷击时等电位连接,安装在LPZOA区或LPZOB区与LPZ1区交界处,通常安装在穿管进线低压主配电柜处。现代防雷技术认为任何单项技术都不能保证设施免遭雷电和感应瞬态的危害,它们能严重损害甚至破坏电子系统。需要采取整体解决方案来提供直击雷保护和接地,同时配合有效的浪涌保护(电源防雷器),使有价值的财产、数据和人身都得到保证和安全。 模块化电源防雷器 产品说明 ZH1-B系列模块化电涌保护器适用于交流50Hz/60Hz380V及以下的TTITTN-STN-CTN-C-S等供电系统,可作为雷击时等电位连接。其设计依据符合IEC-61643-1GB18802.1-2002,外壳设计安装在35mm电器导轨上,该产品内置失效脱离装置,当电涌保护模块因过流过热,击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时状态指示窗由绿色转为红色。 电源防雷器产品特点 运用温控断路技术、内置过流、失效脱离装置,安全可靠无火险隐患; 可视窗口直观明显、绿色表示正常、红色表示失效;(必须及时更换)。 可选带现场告警功能与远程遥信接点; 可实现对交流系统共模、差模、全方位保护; 最高可承受150Ka/120Ka /100Ka /80Ka /60Ka8/20μs)雷电流冲击,保护动作反应时间小于25纳秒; 即插即用功能,更换保护模块时无需停电。 安装位置与应用 B级防雷电源防雷器保护,使用于雷击时等电位连接,安装在LPZOA区或LPZOB区与LPZ1区交界处,通常安装在穿管进线低压主配电柜处。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷 北京防雷