中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 426|回复: 0

[杂谈] 电源防雷器的特性

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-13 13:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源防雷器的特性 通信局(站)雷电过电压保护设计为了确保设备的安全运行,需要根据电源防雷器的特性,采用多级保护、逐级限压的方法,将浪涌电压限制在通信设备能承受的水平内。 由于通信局(站)如移动通信基站、接入网站面积所限, B 级保护器采用间隙型雷电电源防雷器是不可能和 C 级保护器进行能量配合的(可能有配合的盲点的存在,盲点即放电间隙不出现火花放电的情况),当然有些国外公司在两极保护之间可能以串接电感组成退耦器以解决两级保护器之间的保护距离问题,但在电源回路中串接电感在中国电力行业的标准中是不允许的(同样可能存在两者配合盲点或者反射问题),根据介绍:“用电感作为去耦元件和波形有密切的关系,对于长半值时间的波形(如 10/350 μ S ),电感去耦效果不是很有效,当用电感作为去耦元件时,必须考虑浪涌电压的上升时间和峰值”。而且纵使加了电感,也解决不了间隙型雷电电流保护器残压高达 4000V 的问题,而且从现场运行情况表明此类组合型保护器串接正在电感后的 C 40kA 的模块式保护器有众多被雷电击毁的记录…… 另外在同一个机房,在安装B级保护器的位置,用C级代替 B 级保护器同样不能达到能量的配合。例如安装开关电源内部C级保护器的通流容量已经是 40kA 的量级了,再在配电箱 B 级保护器安装的位置,安装一个 40kA C级保护器同样不能解决能量配合问题,两级都是同通流容量的C电源防雷器 怎能谈的上能量的配合。 即使一个正确的能量配合,如果未将 电源防雷器 安装在需要保护的设备或者在附近安装,设备的接口有也可能受到损坏,这是由于在 电源防雷器 和需要保护的设备之间的导线上的反射现象引起的。根据 IEC1312-3 《雷电电磁脉冲的防护第三部分电源防雷器的要求》的建议,推荐的方案和中人民共和国通信行业标准 YD/T5098-2001 一样,在通信系统内部安装多个 电源防雷器 进行逐级限压、使各级电源防雷器 之间特性的匹配,以达到设备能够耐受的能力。有关设备的耐受能力可参考 IEC 1000-4-5/3 IEC 664-1/5 或者 ITU-K 系列建议。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-20 04:50 , Processed in 0.126761 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表