中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 470|回复: 0

[杂谈] 有关防雷接地产品一些相关的介绍

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-10 11:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关防雷接地产品一些相关的介绍
我们大家都知道在直接地产品防护中接地引下线做为连接避雷针和接地模块避雷器材其作用不可缺少或替代。那么可能有些人对接地产品还不了解,一起看看吧!!
在防雷工程实施中防雷接地引下线的安装及规定有以下几项:
1、防雷接地引下线需要装设断接卡子或测试点的部位、数量按图施工,无要求时按以下规定设置:
接地产品引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。
②建、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。
⑨建、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。
④断接卡子或测试点设置的部位应不影响建筑物的外观目应便于测试,暗设时距地高度为0.5m,明设时距地高度为1.8m,1.8m以下部位应用竹管或镀锌角钢保护。断接卡子所用螺栓直径不得小于1Omm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
2、防雷接地产品引下线暗敷设的有关规定:
①利用主筋作暗敷设接地引下线时,每条接地引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于巾12mm。每栋建筑物至少有两根接地引下线(投影面积小于50平方米的建筑物例外)。防雷接地引下线最好为对称位置,例如两根接地引下线要做成字形或字形,四根接地引下线要做成I字形,接地引下线间距离不应大于20m,当大于20m时应在中间多引一根接地引下线。
②现浇砼内敷设接地引下线不做防腐处理。
③主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。
3、防雷接地产品引下线暗敷设做法:
①首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋板子)进行调直或伸直。将调直的接地引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好,及时将接地引下线的下端与接地体焊好,或与断接卡子连接好,随着建筑物的逐步增高,将接地引下线敷设于建筑物内至屋顶并出屋面一定长度,以备与避雷网连接。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇砼除外)及银粉,最后请有关人员进行隐检验收,做好记录
②利用主筋作接地引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊好断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的接地引下线镀锌扁钢40*4或12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接。每层各引下点焊接完后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。
4、防雷接地产品引下线明敷设的有关规定:
①接地引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。
②接地引下线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90度,并不得弯成死角。
③接地引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于8mm。
5、防雷接地引下线明敷设做法:
①安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。
②拆架子时不要磕碰接地产品引下线。 讲了这么多了你对接地产品应该有了一定的了解了吧,如果你还不太了解的话,可以咨询专业的人员,他们会给你一个满意的答复的。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-26 09:00 , Processed in 0.209521 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表