有关信号防雷器的设置你知道吗? 大家对信号防雷器的设置可能都不太了解,但是信号防雷器在雷雨天真的起到了很大的作用,如果没有信号防雷器那么我们的安全就没有保障,下面我们听听专家的介绍吧。 1.铁路信号防雷器设备防雷器的设置 与外线或与钢轨连接的含电子器件的信号设备均应进行雷电防护。所有进人室内的电源线和信号传输线应当装设铁路信号设备防雷器,并与保护地线连接以防止雷电过电压和过电流波侵人信号系统设备。 室内信号防雷器设备的电源馈线宜在室内外分界处,即LPZ0区和LPZ1区的界面设置一级电源保护,即粗防护;在靠近被保护设备处。即LPZ1区或LPZ2区,另设一级电源保护,即细保护。信号设备电源馈线、信号传输线防雷器的安装引线应尽量短。 接地要求及技术参数 1.为保证信号系统设备的整体防护效果,要求信号设备机房有良好的保护地线PE2.采用共用接地系统的信号防雷器设备机房,其接地电阻值应小于4欧姆。单独设置防雷保护地时,其接地电阻值应小于10欧姆;信号系统设备含计算机设备时,其接地电阻值应小于4欧姆。3. 采用共用接地系统的信号设备机房,应将电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、信号防雷器设备工作地、防静电接地、金属屏蔽电缆外层、保护地及防雷器接地端子等以最短的距离分别就近接到等电位接地排上。4.单独设置避雷针的信号设备机房建筑物,避雷针引下线在地网上的引接点和等电位接地排与地网之间的连线引接点,应相距规定距离。接地产品引入线应作防腐、绝缘处理,裸露在地面上的部分,应有防止机械损伤的措施。5.共用接地系统的机房,有可能因避雷针、避雷带遭雷击使地电位上升,同时使与地网相连的工作地电位上升,并在其与信号传输线、电源线间出现瞬态过电压,因此应在可能出现瞬态过电压的线路上设置防雷器,不允许漏防。6.用共用地接地系统的信号设备机房,为防止地电位反击,保护地线不应与建筑物避雷针、避雷带接地共用同一接地体。在室内任何地方,保护地线不得与电力系统的中性线连接。 看了上面专家的介绍,相信你对信号防雷器有了一定的了解了,如果还不了解的话可以咨询专家,我们的专家一定会给你一个满意的答复的。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷 北京防雷