应对矿井雷电(矿场防雷.矿山防雷)的措施   对付雷电的对策主要是采用泄放、堵截、疏导。采取的手段主要是接地、绝缘、均压、屏蔽。为了防止地面雷电波及井下引起瓦斯、煤尘以及火灾等灾害,必须遵守下列规定: 1.经由地面架空线路引入井下的供电线路(包括电机车架线),必须在入井处装设避雷装置。装设的避雷器其接地电阻不得大于5Ω。 2.由地面直接入井的轨道、管路、铠装电缆的金属外皮,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阴不得大于5Ω,两接地极的距离应大于20m。 3.通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置避雷器的接地极电阻不得大于1Ω。 4.提升用的钢丝绳提升机、罐笼用的钢丝绳罐道,都必须在井口附近将绞车提升机和钢绳进行可靠接地,其接地电阻不得大于4Ω。 5.为防止避雷针(线)起接收雷电天线的作用,井口不应设针式避雷器,最好采用阀形避雷器或其他方式的避雷措施。 6.加强矿井通风管理和洒水降尘,防止瓦斯和煤尘积聚。 7.废弃井巷或采空区封闭前,应将巷道中或封闭区域中所有金属导体拆除,排除造成传入雷电的通道和产生火花的线路。