中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 551|回复: 0

农村配电变压器的防雷保护

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-6-29 14:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 配变雷害事故原因 1.1 避雷器接地电阻偏高 由于避雷器接地电阻偏高,所以当雷电流流过接地电阻时,导致变压器外壳电位增高,当其超过一定数值时,就会引起变压器绝缘击穿损坏。 1.2 避雷器损坏后未及时更换 由于避雷器损坏后未及时检测更换,造成配电变压器实际没有保护,因而当雷电波侵入时易导致配电变压器损坏。 1.3 避雷器引下线截面不符合规定 若采用截面小于规定的铝绞线,雷击时接地引下线被烧断,使雷电流不能泄入大地。有的接地引下线连接不牢固,避雷器动作时将连接处烧坏,也不能起到泄放雷电流作用。 1.4 避雷器引下线过长 对农村单杆配电变压器来说,其避雷器接地端离变压器外壳和接地点一般有7~10m,7~10m的引下线电感可达到11.7~16.7μH。在某一陡度雷电流通过时,接地引下线的压降与避雷器的残压迭加在一起作用在变压器的绝缘上,有可能破坏变压器绝缘。 2 防雷保护的具体接线和措施 2.1 在配电变压器的高、低压侧均安装避雷器。高压侧安装一组阀型避雷器(10kV电压为FS-10,6kV电压为FS-6),低压侧安装一组YW-0.25低压避雷器效果最好。并要求高、低压侧避雷器引下线必须与变压器中性线、外壳连接在一起接地。接地电阻不大于4Ω,以削减“正反变换”过电压幅值。避雷器安装位置,应尽量靠近变压器。 来源:输配电设备网 2.2 在多雷地区采用Y/Z0接线防雷变压器。这种变压器每相绕组分两段反绕并分别安装在不同相的铁心柱上,从根本上防止了正反变换的过电压。 2.3 把配电变压器的高压侧进线和低压侧出线第一、二、三基杆上的绝缘子铁脚接地。当雷直接击在附近电力线路上时,雷电入侵波便通过这些绝缘子铁脚接地的绝缘薄弱点而引入大地,使进入配电变压器绕组的过电压幅值和陡度大大降低,起到削波减压作用。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-5-2 19:41 , Processed in 0.212082 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表