[灌水] [转]从八个方面谈谈防雷的一些注意事项

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-1-4 10:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷工程包括外部防雷和内部防雷,而外部防雷通常指的是防直击雷;内部防雷则指的是防感应雷。外部防雷最直接的目的是保护人身、建筑物、设施的安全;而内部防雷的目的是保扩护设备不受雷击,下面从八个方面谈谈防雷的一些注意事项。 一.供电系统防雷注意事项: 1.机房内的供电电路必须安装三级及三级以上电源防雷器件。 2.电源第一级SPD(低压浪涌保护器)与第二级SPD之间的距离应大于10m,第二级与第三级之间的距离应该大于5m。否则应加装协调电感。 3.防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护,以防防雷器失效时将主电路对地短路,空开及熔断丝整定电流选配:一级(63A)、二级(32A)、三级(16A),但是一般不超过前级熔断装置。 4.电源防雷器必须连接在主电路断路装置的输出端,并采用对地并联。 5.电源防雷器的连接引线应小于0.5米,并要短而平直。 6.电源防雷输入端引线线径为:一级(16mm2)、二级(10 mm2)、三级(6 mm2),电源输出对地引线线径:一级(25 mm2)、二级(16 mm2)、三级(10 mm2)。 7.电源防雷器的连接线不应成直角或锐角弯曲,应尽量成钝角弯曲。 8.电源防雷器的引线应尽量以线色加以区分,并应机械式连接。 9.电源PE的阻值不应大于4Ω,共用接地,应小于1Ω。 二.接地系统注意事项: 1.防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω。 2.两个独立地之间距离必须大于20米,否则在两地之间加装等地位均衡器。 3.信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信号设备。 室外接地装置方式: A 镀锌扁铁埋地水平组成地网,埋地不小于1米。 B 人工接地模块埋地,埋地不小于0.5米。 C 2.5米镀锌钢钎垂直打入地下,多根时,相互间距必须大于5米。 D 2.5米镀锌钢钎加镀锌扁铁网。 E 以上方式基础上再加降阻剂或换土。 4.室外接地引线必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等) 5.室内接地、等电位必须采用焊接或机械式连接,连接前必须将连接处的油漆或氧化层去除。 6.接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm,扁钢截面大于80mm2)。 7.铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接,并作防腐处理。 三.监控系统防雷注意事项: 1.室外信号设备尽量不要安装避雷针,以避免引雷。 2.室外信号设备尽量不要安装在室外避雷针及避雷塔上,以防直击雷泄放时在信号线及设备内部电路上产生强烈的感应雷。 3.当信号设备必须安装在最高建筑物顶时,必须采用独立的防直击雷措施,但直击雷地线必须与防感应雷的信号防雷器的地分开,绝对不能直接将信号防雷器的地线与避雷带连接。 四.电话系统防雷注意事项: 1.科隆结构电话防雷器LSA10G-230安装时直接插入科隆结构即可,由于该防雷器的接地是利用科隆结构机架的金属外壳接地,因此须确认此机架接地是否良好。 2.所有防雷器均须保证接地良好,符合国家标准要求。 3.电话防雷器RJ45-TELE/2SRJ45RJ11通用,保护线路均为最中间的两条线路,RJ45接头为45线路, RJ1123线路。 4.防雷器至被保护设备间的连接线应尽量短,不宜超过0.5m 5.为保证防雷效果,应对电源线路、电话线路等实芯线路加装相应的防雷器,并按照标准做好等电位连接、布线、接地等工作。 五.网络系统防雷注意事项: 1.所有防雷器或避雷器均须保证接地良好,符合国家标准要求。 2.网络线、RJ45接头应采用正规产品,线序正确、接头制作良好。 3.防雷器至被保护设备间的连接线应尽量短,不宜超过0.5m 4.为保证防雷效果,应对电源线路、网络线路等实芯线路加装相应的防雷器,并按照标准做好等电位连接、布线、接地等工作。 六.布线要求: 1.整个布线须采取屏蔽处理,或埋地布线,并将屏蔽层两端接地。 2.进出建筑物的线路必须采取埋地并采取屏蔽措施,绝对禁止架空进出。 3.布线必须远离电话或其它电源等线路,以防其它未作防雷的线路上的感应效应对信号线路产生二次感应,标准要求参考国标GB50198-94 4.带金属加强芯的光纤作信号传输时,应对金属加强芯两端接地。 七.防雷产品安装: 1.防雷产品尽量靠近被保护设备,尤其是信号防雷器与设备间距离不大于1米。 2.电源防雷产品基本都是采用对地并联连接。 3.信号防雷产品基本都是采用串联连接。 4.防雷产品安装必须注意方向,尤其是信号防雷器,所有信号防雷器的输出(OUT)端都是连接被保护设备。 5.带地线的防雷器安装时,防雷器上的地线必须与接地引线焊接,并用绝缘胶布包裹。 6.信号防雷器的接地引线一般采用多股绝缘铜线,截面积应不小于1.5mm2,组合型机架式防雷器不应小于6 mm2 八.其它注意事项: 1.安装前应先确认所选型号正确,不能混用。 2.所有防雷器均须保证接地良好,符合国家标准要求。 3.防雷器的连接线应保证接触良好,不得松动,线线之间不得有互相搭接等。 4.端子式信号防雷器在进行接线时,应注意防雷器的连接序号,做到一一对应连接,不可串接。 5.防雷器至被保护设备间的连接线应尽量短,不宜超过0.5m 6.为保证防雷效果,应对电源线路、网络线路等实芯线路加装相应的防雷模块,并按照标准做好等电位连接、布线、接地等工作。 原文摘自:凯利锋 友情链接:机柜
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-27 11:25 , Processed in 0.151596 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表