西气东输二线工程陕西段防雷技术服务工作完成 截止10月底,陕西省防雷中心顺利完成了西气东输二线陕西段全线场站及阀室的防雷电装置安全性能检测工作。 作为国家“十一五”重大项目,西气东输二线(以下简称“西二线”)工程西起新疆霍尔果斯,东达上海,南抵广州、香港,横跨我国15个省区市及特别行政区,全长8653公里,设计年输量300亿立方米,是中国第一条引进境外天然气资源的特大型管道工程,在全国天然气管网布局中具有战略意义。 西二线工程陕西段主要在关中北部地区,管道全线共设有3座分输站,14座截断阀室。据近五年来陕西闪电定位监测网资料显示,管道所经各县(区)发生闪电总次数都在千次以上,最多为麟游县达5,423次,雷电分布相对比较密集。为了保障这条国家能源大动脉的安全运行,陕西省防雷中心高度重视,为此专门组织技术骨干,成立专项小组,负责该工程的防雷技术服务工作。在工程前期,多次组织技术人员到施工现场进行勘验,掌握大量详实的第一手资料后及时完成了该工程项目的雷击风险评估报告,为该工程雷电防护工作提供了科学合理的指导性意见和建议。施工过程中又根据施工进度多次安排技术人员到现场进行随工检测,保证了防雷工程的施工质量。工程即将竣工时,又确定竣工检测方案,检测人员历时15天,行程1000多公里,对各场站、阀室所有仪器、设备的防直击雷措施、防雷电波侵入、防雷电电磁脉冲、防静电性能进行了全面检测。检测人员严格按照技术规范对防雷、防静电装置的位置、材料、规格、连接点的施工工艺进行了仔细的测试、检查,对测试数据反复核对,确保无误,并对检测工程中所发现的问题及时提出整改意见,并督促整改到位,保证天然气各场站的防雷安全,确保此能源大通道的安全、平稳运行。