中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 1235|回复: 1

太阳能光伏交直流配电柜和交直流合一配电柜.通信电源交直流配电柜

[复制链接]

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-2-24 17:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
主要性能指标
交流输入:两路输入,一路市电,一路油机
额定电压: 380V 三相五线
电压允许变化范围:380V±35%
频率: 50/60Hz
交流电压、电流显示、缺相、相不平衡告警等
交流输出: 根据用户要求配置
直流柜:
主要技术指标
直流输入两路
直流输出分路:根据用户要求配置
直流电压、电流显示,熔丝检测及告警
外形尺寸:2000×600×600(mm)
适用范围:
GSM、CDMA移动基站
电信网配电
广播电视网配电
卫星通讯站
交直流配电场所

交直流合一配电柜  
直流特性:
负载容量:1200A
电池熔丝:1×1000A(NT4) 两组
负载输出:3×400A(NT2)
     4×250A(NT2)
     4×160A(NT00)
     4×100A(NT00)
     4×50A(NT00)
注:直流部分可根据用户需要更换合适规格熔丝,单路最大输出容量为630A

交流特性:
输入容量:250A
输入分路:2路
输出分路:3×160A(三相)
     1×63A (三相)
     2×32A (三相)
     3×32A (单相)
     3×20A (单相)
机械特性:
尺寸(高×宽×深):2000mm×800mm×600mm
重量:320kg

本帖子中包含更多资源