1. 答:熔断器装在SPD上,假设发生熔断器动作,是不可以恢复的,必须更换[甚至可能要带电维修],许多断路器[空气开关]是可以认为恢复的,无须更换。但是你必须要明白对于三相电使用单体熔断器,可以计算单体熔断电流按照1.4倍1小时熔断]计算,如果用3P/4P断路器[空气开关]那么就有难度了,因为它的相间有一个联动横梁,这个横梁要求和断路电流一定要向厂家问清楚,否则会发生就不愉快现象了。我建议首先要使用可以真正具备热熔断功能的优秀SPD,然后再考虑SPD的损坏保护。现在许多SPD损坏时断路器或熔断器根本不动作。如果SPD上通过5-9A电流10分钟内肯定烧毁,但是依据标准使用125A/63A空气开关或熔断器,那么空气开关或熔断器很难提供保护,大家可以做一下实验。同时包括其它前级串联保护空气开关或熔断器比如250A熔断。