中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 614|回复: 2

请教

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-12-14 14:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 本主题需向作者支付 50 接闪值 才能浏览
楼主热帖

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-14 14:30:35 | 显示全部楼层
附上计算过程,谢谢{:3_64:}

签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-12-14 15:07:12 | 显示全部楼层
问题:有一土壤电阻率1000Ω.m的土地,需要做一个1Ω的地网,请计算用2.5米长、 40×40×4mm镀锌角钢做垂直接地极,埋设深度3m,埋设间距6m,需要多少根镀锌角钢?垂直接地极埋设间距8m时,约需要多大的地网面积? 条件说明:1)、η:垂直接地极利用系数一般选0.8; 2)、不考虑水平接地极的接地电阻;http://bbs.kbte.cn/thread-3852-1-1.html 网友QQ361631*** 计算的答案是300多根;如果算上算上水平接地体,数量可能会少一点。 谢谢她的答案! 大家也可以算算哦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 23:05 , Processed in 0.185246 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表