油品码头防雷、防静电接地设计规定

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-25 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
油品码头防雷、防静电接地设计规定 1 油品码头的防雷、防静电接地设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(的有关规定。 2 油品码头的输油管道、装载臂和钢引桥等装卸设备及金属构件进行电气连接并应设置防静电、防雷接地装置。地上架空明敷或管沟 敷设的输油管道的始末端、分支处及直线段每隔200~300M处应设置防静电、防雷的接地装置。 3 当油品码头采用装载臂装卸油品时,应在装载臂安装绝缘法兰;采用软管装卸油品时,应在每条软管管线上安装一根不导电短管, 绝缘片和不导电短管的电阻值均应大于1MΩ。 4 当油品码头采用船、岸间跨接电缆防止静电及杂散电流时,码头应设置为油船跨接的防静电接地装置,并应在码头设置与地通连的 防爆开关。此接地装置应与码头上装卸油品设备的静电接地装置相连接。 5 油品码头的入口处及有爆炸危险场所的入口处应设置消除人体静电的装置。