中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 651|回复: 0

[方案] 地磅或轨道衡系统防雷方案

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-8-14 14:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述   地磅一般都处于暴露场合,因此,其应力部件(传感器)、放大器和显示设备等很容易遭受雷电的损害。大多数情况下,地磅的损坏都是由电阻或电容耦合瞬态过电压造成的,所有引入显示间的供电、信号线路以及室外与地磅的应力部件(传感器)相连接的信号线及电源线都应安装过电压保护装置。   实施计划   防雷系统的设计应满足以下原则:   1、保护器不影响被保护设备的正常工作;   2、雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;   3、防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。   按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。   实施措施   地磅系统作为精细电子传感系统来讲,在华南地区多雷雨季节时,常受到雷电波的破坏,而维修时间有时又太长,往往影响正常称重工作,因此特设计如下地磅系统综合防雷方案以解用户之难。   防雷器选型注意事项   1、控制线入口安装信号避雷器       选择这类避雷器型号时要注意参照下述技术参数,避雷器的反应动作时间小于1ns,限制电压小于5—12伏,接入后对信号的衰减在时在0.1dB-0.5dB之间,防雷最大通流能力为5KA。   2、电源线处安装电源避雷器   由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,所以雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率要比从信号线中进入的几率要高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。所以选择残压小,反应时间快的避雷器最好。   推荐避雷器产品(这些产品都在监控系统实践中应用过,用户反应很好。如东莞居岐震兴集团地磅系统防雷等。) 中心室:   1、第一级防雷:由于室内电源线路受太大雷击的机会较少,对于建筑物,室内第一级电源防雷可省(若安装: DVV 280/2单相电源避雷箱);   2、第二级防雷:中心室电源配电箱处加装AOTEM公司的第二级Atguard275单相电源避雷箱保护全室内用电设备。   3、第三级防雷:在传感器处安装AOTEM公司的第三级ATDR24V电源防雷器,实现滤波精细保护设备,同时防止瞬间电压波动功能。   4、控制线信号线路防雷:在控制线上安装AOTEM公司的AT KZ控制线信号避雷器;   地网:   接地地网:要求R≤4Ω,引下线16平方接地线+接地体。   接地体:是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用400×500×60CM自动降阻接地模块AT-ZGD和50×50×5mm的热镀锌角钢组成垂直接地体,再用40×4热镀锌扁钢铜铁接头连接引下线,以满足国家防雷规范接地电阻R≤4Ω的要求。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?入住防雷宿舍

x
楼主热帖
防雷技术交流QQ群24889852欢迎加入!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 22:59 , Processed in 0.181141 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表