中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 861|回复: 0

[灌水] 危险品库房系统防雷方案资料

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-9-6 10:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 计依据及相关标准 GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000版) GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50054-95 《低压配电设计规范》 EIA/TIA 568 《综合布线》 IEC 61024 《建筑物防雷》 IEC 61312 《雷电电磁脉冲的防护》 GJB 151-86 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求 GJB 900-90 系统安全性通用大纲 GJB 511-88 军用微型计算机通用技术条件 99(03)D501-1 《建筑物防雷设施安装》 GB 50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 2防雷等级的确认
建筑物年预计雷击次数按下式计算: N = kNgAe Ng = 0.024Td 1.3
式中 N 建筑物预计雷击次数(次/a); k 雷击次数校正系数; Ng 建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)]; Ae 与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2); Td 该地区的年平均雷电日数; 在下列情况下k取相应数值:a、位于旷野孤立的建筑物取2;b、金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;c、位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5; 根据以上年预计雷击次数参数,此弹药库的预计年雷击次数 N大于0.3次/年。依据以上计算,按照GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第2.0.3条的要求,其属于标准规定的二类防雷建筑物范围 3、外部防护设计 A、外部防护设计 避雷针:弹药库区是一个重要的区域,一旦遭受雷击损坏起后果不堪设想,因此需要做重点的防护。此区域已经设立四只绝对高度25米,的独立避雷针,按保护区域近似按区域对角线布置,对此区域进行直击类雷保护。依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物防雷设施防雷的要求计算,防护系统应符合一类建筑物雷电防雷要求。 依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物防雷设施防雷的要求,在弹药库区安装四只绝对高度25米的独立避雷针铁塔进行保护,铁塔顶部安装一只高度2米,保护半径85米的独立避雷针,对弹药库区进行直击雷保护。 Satelit+卫星避雷针的保护半径列表
第二类防雷建筑物 保护半径(米)
安装高度
2
3
4
5
6
10
15
20
45
60
Satelit ESE-25OO
23
34
46
57
58
61
63
65
70
70
Satelit ESE-4000
34
48
64
81
81
83
85
86
90
90
Satelit ESE-6000
40
59
78
97
97
99
101
102
105
105
接地:库区的地网分为直击雷保护接地(其接地电阻要求≤10Ω)、电源工作接地(其接地电阻要求≤10Ω)、信号线路直流工作接地(其接地电阻要求≤4Ω)四个部分。 依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物防雷设施防雷的要求和国家军用标准GJB 511-88军用微型计算机通用技术条件的要求:避雷针铁塔的接地已符合标准要求。库区的电源信号系统接地及等电位连接的接地不符合标准要求,需要整改。既所有金属构筑物金属构件、库区防潮金属密闭门、金属密闭窗需要和建筑物基础钢筋及接地网连接。除此外电源接地系统PE线及电力电缆外皮、信息系统的通信电缆外皮等均应与接地系统做可靠的电气连接,其接地电阻按各系统所需要的最低接地电阻要求计算。依据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和国家军用标准GJB 511-88军用微型计算机通用技术条件的要求:其接地电阻应≤4Ω。 首先要将所有建筑物基础钢筋用40×4mm镀锌扁钢做两点连接,组成联合地网;其次要将所有外露电力设备的保护接地,建筑物金属物的等电位接地与主地网进行连接。独立架设的避雷针铁塔的铁塔接地等不与主地网进行连接。最后,对信息控制系统的信号线路直流工作接地,在控制机房内部设置均压带和等电位汇流排做单独接地处理。 考虑到地网使用的长期性和耐腐蚀性,建议使用非金属接地模块制作地网。地网布置依据地形设计为L型。水平接地体使用40×4mm镀锌扁钢,埋深0.6米;垂直接地体使用L50×50×5×2000mm镀锌角钢;垂直接地体间使用非金属接地模块,垂直接地体间距为4米。地网引出地网测试极到地面上,以便以后检测地网情况。 B、库区等电位连接 依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第六章:雷击电磁脉冲,第三节:屏蔽、接地和等电位连接的要求及GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》第五章:防雷设计,第三节:等电位连接及共用接地系统设计中关于等电位连接的要求,参考IEC 61312《雷电电磁脉冲的防护》标准第一部分:通则,第三章第四节:等电位连接的要求;第二部分:建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地中关于等电位连接的要求,在满足客户所提技术需求的情况下,按照GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》第六章:防雷施工中关于等电位连接的要求进行施工。 安迅防雷www.ansunspd.com