1.标称电压Un   与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。   2.额定电压Uc   能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。   3.额定放电电流Isn   给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。   4.最大放电电流Imax   给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。   5.电压保护级别Up   保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。   6.响应时间tA   主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。   7.数据传输速率Vs   表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。   8.插入损耗Ae   在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。   9.回波损耗Ar   表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数