胡氏贸易 发表于 2010-10-11 17:07:55

飕飕搜搜到这里来了,搞防雷找到家了!!!

有心,有幸,有缘在此香会!!!{:3_53:}

问题顺便提提:
380V线路选用什么低压氧化锌避雷器?
3相4线制系统如何正确有效连接?找到的资料以下用那个型号参数的好?
0.22~0.38KV低压避雷器



概述


   低压避雷器一般用在低压配电柜、开关柜及控制柜中,使柜中的电器设备免受过压的危害。


低压磁套(复合外套)氧化锌避雷器电气参数

避雷器型号
系统额定电压
避雷器额定电压
持续运行电压
直流ImA电压
雷电冲击电流下残压
方波通流容量(2ms)
大电流冲击耐受
0.75UImA下泄露电流
kV(r.m.s)

≮kV
≯kVp
≮A
≮KV
≯μA
HY1.5W-0.28/1.3

0.22

0.28

0.24

0.6

1.3

90

25

20

Y1.5W-0.28/13

0.22

0.28

0.24

0.6

1.3

HY1.5W-0.5/2.6

0.38

0.5

0.42

1.2

2.6

Y1.5W-0.5/2.6

0.38

0.5

0.42

1.2

2.6



氧化锌避雷器: HY1.5W-0.28/1.3、HY1.5W-0.5/2.6、HY1.5W-0.8/3.9

主要技术参数:
使用场所

低   压

产品型号

HY1.5W-0.28/1.3

HY1.5W-0.5/2.6

HY1.5W-0.8/3.9

额定电压有效值(kV)   

0.28

0.5

0.8

系统标称电压有效值(kV)

0.22

0.38

0.66

持续运行电压有效值(kV )

0.24

0.42

0.72

直流(U1mA)参考电压不小于(kV)

0.6

1.2

1.8

最大残压峰值(kV)

陡波冲击电流下

-

-

-

雷电冲击电流下

1.3

2.6

3.9

操作冲击电流下

-

-

-

2000μ s方波通流容量(A)

50

50

50

4/10μs冲击电流峰值(kA)

25

25

25

0. 75直流参考电压下最大泄漏电流(μA)

50

50

50



那位老手老大指教啊!先谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!
页: [1]