综合布线设备间子系统要求详解
综合布线设备间子系统要求详解设备间是在每幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理,也是管理人员值班的场所,由综合布线系统的建筑物进线设备、集线设备、服务器、计算机等设备组成,是综合布线系统中最重要的管理区域。El柑TIA569标准规定了设备间的设备布线。
设备间子系统的设计要点如下:
·综合布线设备间是在建筑物内的适当地点安装进线和集线设备,实施网络管理,也是管理人员值班的场所。
·设备间内的所有进线终端设备应采用色标区别各类用途的配线区。
·设备间的位置及大小,应根据设备的数量、规模、最佳网络中心等内容综合考虑确定。通常情况下,设备间管理子系统建议选择在水平中心位置,可以保证水平布线的距离最短,不会超过双绞线所允许的100m最大传输距离。
设备间既要按照有关标准和技术规范,根据选用设备及安装要求进行设计和规划,又要满足采光、防尘、隔音等工作环境的要求。
设备间装修时,应尽量保持室内无尘土,通风良好,应符合有关消防规范,配置有关消防系统。
按照标准的设计要求,设备间(尤其是要集中放置设备的设备间)应尽量满足下面的要求:
·设备间应当选择设置在电梯附近,以便装运笨重的设备。
·设备间的最小安全尺寸是28OcmX2OOcm,标准的天花板高度为24Ocm,门的大小至少为2.1mx1m,向外开。尽量将设备柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。
·房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度。建议吊顶采用铝合金龙骨和防火石棉板。
·设备间地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形、褪色等现象。设备间的地板负重能力至少应为5OOkg/mz。
·由于设备间多采用下进线方式,地板下要敷设走线槽和通风,因此,地板净空高度应当为10-5Ocm。
·设备间设备一般按机柜间与操作间相隔离的原则进行安装,特别是对于交换机、光传输设备、集群设备等自动化程度高,网管系统可完成设备大部分调测监控及系统操作的设备,这样可减少人为因素对设备的影响。
·为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘,配置专用通风、滤尘设备,保持设备间通风良好。
·室内照明不低于1501x。
·设备间室温应保持在10@25C之间,相对温度应保持60%-80%。
·设备间尽量远离存放危险物品的场所和电磁千扰源。无线电干扰场强,在频率范围为0
·l5MHz@l0OOMHz时不大于120佃。机房内磁场干扰场强不大于800川m。
·平行线缆相互隔离的距离不小于50一6Ocm。
·竖井通过楼层时要尤其注意,尽量保持间距,避免电力线千扰通信传输。在设备间、站区通信、电力线密集人井、电缆房中,更要注意各自的盘绕、路径的最优布设。
(1)、电源
·每个电源插座的容量不小于300W。
·设备间应有可靠的交流(220V、S0H2)电源供电,应有独立的开关控制电源插座,减少偶然断电的事故发生。
·设备间应采用UPS不间断电源,防止因市电停电或电压不稳导致的网络通信中断、设备损坏或故障。UPS电源应提供不低于2h后备供电能力,功率应依据网络设备功率进行计算,并拥有20%-30%的裕量。
·设备间内安放计算机时,应按照计算机电源的要求进行工程设计。
·设备间电源设备应具有过压过流保护功能,以防止对设备的不良影响和冲击。
(2)、防火
根据消防防火级别设置确定设备间的设计方案,建筑内首先要求具备常规的消防栓、消防通道等,按设备间面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、自动报警警铃和指示灯、自动,手动灭火设备和器材。设备间火灾报警要求在一楼设有值班室或监控点。
·吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,进行表面阻燃涂覆处理,达到阻燃、防火的要求。
·根据综合布线系统的要求,在配线间安装布线硬件的墙壁上须覆盖涂有阻燃漆的zcm厚的木板。
·安装合适的消防系统。
·使用防火门,至少能耐火lh的防火墙和阻燃漆。
·提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口。
(3)、防雷
由于设备间通信和供电电缆多从室外引入设备间,易遭受雷电的侵袭,设备间的建筑防雷设计尤其重要。设备间的建筑防雷除应有效地保护建筑物自身的安全外,还应为设备的防雷及工作接地打下良好的基础。建筑防雷设计施工完成后,·应提供准确的系统接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与建筑接地网冲突。