qh880805 发表于 2010-8-31 17:08:35

勘测现场的注意事项

本帖最后由 qh880805 于 2010-8-31 17:10 编辑

勘察需要了解的情况:是否有雷击历史?是否有设备损坏及人员受伤的情况?损坏程度?1.重要设备的电源前端消防控制柜前段分配电箱是否有电源避雷器视频(监控)前段分配电箱是否有电源避雷2.电源部分低压总配(变压器出来)处是否有In=100KA的浪涌保护器防护?由低压总配分支出来的配电箱处是否有In=40KA的浪涌保护器防护 ?由分支出来的分配电箱引致下端配电箱处是否有In=20KA的浪涌保护器防护?注:若有浪涌保护器,查看其劣化显示功能,看浪涌保护器是否已经损坏!损坏应及时更换!3.视频(监控)信号部分在矩阵处是否有In=5KA的信号避雷器(接口形式:BNC、F等)室外云台、枪机监控设备是否有信号浪涌保护器防护,是否做了接地,接地线的长度是多少?是否选取型号、参数符合的信号浪涌保护器?注:若信号浪涌保护器选取有问题,会出现不工作现象!4.消防控制柜分布数量,电源引入查看时多少伏特电源引入的(24v?48v?)查看控制柜品牌查看进线入端与出线端共几条回路?前段是否有信号避雷器防护?查看消防控制柜机柜是否有接地?5.接地情况机房接地要求:接地电阻不大于4Ω消防控制柜接地要求:接地电阻不大于4Ω视频(监控)接地要求:接地电阻不大于4Ω6.IT机房情况查看进入IT机房的信号线是什么传输介质(光纤?双绞线?电话线?)交换机处是否加装信号浪涌保护器?设备机壳是否做有效的防雷接地?机房是否有等电位连接?