1请问用熔断器装在SPD前做保护是不是比断路器好一点?
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-spacerun: 'yes'">1. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><FONT face=宋体>答:熔断器装在SPD上,假设发生熔断器动作,是不可以恢复的,必须更换[甚至可能要带电维修],许多断路器[空气开关]是可以认为恢复的,无须更换。但是你必须要明白对于三相电使用单体熔断器,可以计算单体熔断电流按照1.4倍1小时熔断]计算,如果用3P/4P断路器[空气开关]那么就有难度了,因为它的相间有一个联动横梁,这个横梁要求和断路电流一定要向厂家问清楚,否则会发生就不愉快现象了。我建议首先要使用可以真正具备热熔断功能的优秀SPD,然后再考虑SPD的损坏保护。现在许多SPD损坏时断路器或熔断器根本不动作。如果SPD上通过5-9A电流10分钟内肯定烧毁,但是依据标准使用125A/63A空气开关或熔断器,那么空气开关或熔断器很难提供保护,大家可以做一下实验。同时包括其它前级串联保护空气开关或熔断器比如250A熔断。</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P><!--EndFragment-->
页:
[1]