kongkai 发表于 2009-12-9 11:20:11

为什么在避雷器前端安装空气开关?电源的防雷器装在空开的前端还是后端有什么区别吗?

为什么在避雷器前端安装空气开关?电源的防雷器装在空开的前端还是后端有什么区别吗?
避雷器前端安装空开一般出现在电源防雷上。
如果启动电压选择的不好,因线路电压不稳会导致避雷器频繁启动,从而导致避雷器提前损坏。避雷器的损坏分为两种情况:开路和短路,如果是开路还好说,等效于避雷器从线路上脱离,最多就是线路失去防雷保护,如果是短路,会导致电源相线直接对地短路,从而引起跳闸事故。所以电源避雷器一般在前端安装空开,如果发生避雷器短路损坏,会自动将避雷器从线路上脱离,带有声光报警功能的会同时发出警报,提醒用户及时更换。避雷器所带的空开容量一定要小于线路主空开的容量。
页: [1]
查看完整版本: 为什么在避雷器前端安装空气开关?电源的防雷器装在空开的前端还是后端有什么区别吗?