源自IEC低压配电系统的SPD标准下载
1.保护模式:SPD可连接在L(相线)、N(中性线)、PE(保护线)间,如L-L、L-N、L-PE、N-PE,这些连接方式称为保护模式,它们与供电系统的接地型式有关。按GB50054-95《低压配电设计规范》规定,供电系统的接地型式可分为: TN-S系统(三相五线)、TN-C系统(三相四线)TN-C-S系统(由三相四线改为三相五线)、IT系统(三相三线)和TT系统(三相四线,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系)。2.额定电压Un,是制造厂商对SPD规定的电压值。在低压配电系统中运行电压(标称电压)有220VAC、380VAC等,指的是相对地的电压值也称为供电系统的额定电压,在正常运行条件下,在供电终端电压波动值不应超过±10%,这些是制造商在规定Un值时需考虑的。
在IEC60664--1中定义了实际工作电压(Working Voltage):在额定电压下,可能产生(局部地)在设备的任何绝缘两端的最高交流电压有效值或最高直流电压值(不考虑瞬态现象)。
**** Hidden Message ***** 。。。。。。。。。。。。。。 本帖不错,支持支持! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 我也回帖看看 好像有很多,不知全部全
总之,先谢谢 此贴很好,顶起来啊 {:3_46:}{:3_47:} 不错,支持支持 看看~
防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!
页:
[1]