机房的雷电感应防护
(1)屏蔽在主机房,将所有的金属门窗与天花龙骨多次连接,用作电磁屏蔽。
(2)等电位处理
① 在主机房内引出两条主筋,并在引出点用铜板制作一汇流排,供设备和避雷器接地用,用3*30扁铜作水平环型体,将两主筋引出点连接,将金属门窗、各种线路的屏蔽金属管、各种电子设备的金属外壳、机架均与汇流排连接。
② 在主机房布置一条70mm2的铜芯线,在每层的一个柱筋旁边凿一孔,将线引到一楼与地网直接相连。如施工困难,可将铜芯线穿墙出室外引至地面接入地网,需套水管作屏蔽。
③ 分机房设置等电位环,做法与主机房相同,65mm2的铜芯线引出室外连到地面与地网连接。
④ 将各种信号线的屏蔽管在进入大楼时等电位处理;在进入主机房后,再次将屏蔽管与汇流排作接地处理。
⑤ 户外光纤进入室内,接入服务器时,光纤内的金属芯要作与等电位带连接,作接地处理。
(3)过电压保护(避雷器牌子不便列出,只列举参数)
① 办公大楼的总配电箱处安装一个40KA的电源避雷器。
② 在办公楼五楼的配电箱处安装一个20KA的电源避雷器。
③ 在办公楼五楼的主机房UPS电源入端安装一个10 KW的串式抗干扰电源避雷器。
④ 各分机房所在的楼层配电箱处安装一个20KA的电源避雷器。
⑤ 在各分机房安装一个5KW的串式抗干扰电源避雷器。
⑥ 在PSTN线进入室内,路由器的输入端安装一电话线路避雷器。
⑦ 在INTERNET线进入室内,防火墙的输入端安装一网络避雷器。
⑧ 在路由器连接到防火墙的线路,防火墙入口处安装一网络避雷器。
⑨ 在服务器与中心交换机之间,防火墙与中心交换机之间,交换机入口处均安装一网络避雷器。
⑩ 在二级交换机(或集线器)与工作站之间,交换机(或集线器)的输出端安装与工作站对应数量的网络避雷器。(如果交换机或集线器与工作站在同一室内可不安装)
页:
[1]