中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 973|回复: 0

太阳能发电站的防雷和电涌的保护

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-11-26 17:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

对于像太阳能发电站这种复杂的设备,有必要按照IEC 62305-2EN 62305-2)评估因雷击导致损坏的风险,其结果要在设计时加以考虑。对于太阳能发电站保护目标是,同时保护发电站的厂房和光伏阵列免遭火灾(直接雷击)损坏,并且保护电气和电子系统(逆变器、远程诊断系统、发电机主干线)免遭雷电电磁脉冲(LEMP)的影响。

接闪装置和引下线系统
为了防止光伏阵列遭到直接雷击,有必要将太阳能模块布置在隔离的接闪装置的保护范围内。遵照VdS指导原则2010,大于10 kW的光伏设备,应设计为“III级”防雷电保护系统。对相应的保护等级,使用滚球法来确定接闪棒的高度和数量。此外,按照IEC 62305-3EN 62305-3),还应注意保持光伏支架和接闪棒之间的隔离距离。同样,具有外部防雷保护也采用“III级”防雷保护。引下线通过接地母线连接至接地系统。由于接地母线端口受到土壤或水泥的腐蚀风险,所以必须使用耐腐蚀材料(不锈钢V4A,料号:1.4571),或者在使用镀锌钢的情况下,采取相应的措施(例如:贴密封胶带或套热缩管)进行保护。文章参照《DEHN防雷器指南》
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-3-29 08:16 , Processed in 0.172205 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表