中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 679|回复: 0

防雷设计的环境分析

[复制链接]

签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-3-20 11:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷设计方案概述中应详细地描述拟建建筑物坐在地的周边环境、地理地貌、地质情况。

  这些资料的获取一般学要到现场进行实地勘察,要求高的可能需要请专门的地质勘察研究部门来进行此项工作。周边环境一方面是指拟建建筑物与周围其他建筑物的关系。是否是孤立突出的建筑物,这与计算该建筑物的年预计雷击次数,确定建筑物防雷等级有关;是否与其他建筑物距离较近,其地上距离和地下距离会四级保护范围的计算、地上和地下安全距离的计算以及由此引起的是否需要考虑防止地点位反击,是否需要将这些建筑物的接地装置联结在一起形成一个联合接地装置等问题。周边环境另一方面是指是否有容易引起防雷装置腐蚀的有害气体、潮湿的周边环境等,据此可以决定要不要加大防雷装置的规格尺寸。

  地理地貌、地质情况主要是指拟建建筑物所在地的地形、土壤水分、土壤电阻率、地下水位、地下有否金属矿藏等。地形是平地还是山地或是湖河边、土壤电阻率有否突变的地方、地下有否金属矿藏等因素与雷击的选择性有关,也即与年预计雷击次数,确定建筑物防雷等级有关。此外,土壤水分、土壤电阻率、地下水位等因素在考虑如何充分利用建筑物基础作为自然接地体,需否加设人工辅助接地体时很有用。例如,当土壤含水率大约为4%以上时,就可以利用建筑物几次中的钢筋作为自然接地体,否则,需要采取包括填埋化学降阻剂等方法来改善接地条件。对有深桩基础的高层建筑,若土壤电阻率及土壤含水率不理想,但深桩能够达到地下水位时,也应很好的利用桩基础作为接地体。这种情况在干旱的北方经常会遇到。

  深层土壤水分、不同深度的土壤电阻率的粗略分布情况可以直接通过测量获得更精确的数据包括地下水位等需要钻孔取样分析才能获得。防雷工程设计人员应获得这些基本资料。

楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-23 05:01 , Processed in 0.200278 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表