中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 611|回复: 0

农村配电变压器防雷误区

[复制链接]

签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-3-4 11:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各地农村因雷电而造成的线路跳闸事故时有发生,这其中有许多是因为有关人员在防雷工作中的不到位而造成的,于是形成有时有电送不出的尴尬局面,十分令人痛心。  

      雷电事故原因:  

      因在防雷工作中的不到位造成雷电事故的原因大致如下:  

      高压侧避雷器距变压器过远。因设计安装位置不当使得高压侧避雷器的连接点距配电变压器的高压接线端的距离过长,而雷电侵入后电压的大小与避雷器距变压器的距离成正比。如果变压器绝缘承受雷电冲击的能力达不到该值,就会损坏变压器。因此,尽可能缩短避雷器距变压器的距离,就有利于变压器的安全。  

      避雷设施安装不规范。在避雷设施安装过程中,除保证安装工艺、质量要求外,避雷接地线不得迁回盘绕。而有关技术人员在安装过程中因美观而忽视了这些。  

      接地电阻不符合要求。配电变压器的防雷装置能否起到良好的保护作用,接地装置的质量是至关重要的。我们发现有相当多的农村配电变压器接地装置不符合要求。因为在长期工作中,保护接地装置由于受空气或周围环境污染,以及其他外界影响会出现腐蚀、损伤、折断、脱落、各连接部位松动,致使接地体电阻增大,或雷电后由于受强大电流或某种原因影响,引起闪络放电致使接地线损伤、短路等。这些都会使保护接地装置电阻增加,保护过电压升高,对设备正常工作产生不利影响。更不要说有的接地体钢材埋深不够。接地电阻一般达10欧左右,与标准要求的小于等于4欧相差甚远。  

      防范措施:  

      采取防范措施以避免不必要的跳闸事故。工作中应做好以下几点:  

      做好避雷器定期检验或雷电季节前防御测试工作。定期做好接地装置测试、维修、检查工作。做好配电变压器设施定期测试,保证投入质量和维护质量。  

      只要严把配电变压器设施质量关,做好定期、投运前和维修后的预防性测试,并加大对配电变压器设施的巡视力度,对一些隐患性事故及时发现并及时更换和维修,那么因雷电而造成的损失就一定能降到最低  。

楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-23 04:33 , Processed in 0.222421 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表