北京防雷器接地相关内容
这是散泄雷电流和有效降低电位之措施。接地有多种类型,有通信之信号地、电源之交流地、人身之保护地、计算机系统之逻辑地,再加上防雷接地。由于用途不同,对地线之要求也不相同,防雷地之物理要求是:一旦有雷电流发生,尽快把雷电散发到大地。因而其接地装置接地产品电阻越低、等电位装置与接地装置间连接距离越短,相对而言,设备受雷电损坏之机率越低。
(1)在消防主机房和分机房分别安装第一级、第二级、第三级电源防雷器。第一级型号:ATPORT/4P-B100三相B级电源避雷器;第二级型号:ATT385/4P-C40三相C级电源避雷器;第三级型号:ATB140单相D级电源防雷器
(2)在火警联网总线处、火灾报警双绞线处、火警电话线处、联动控制线处、火警广播线路处各线路端口处分别安装AOTEM奥天防雷器: 24防雷器和110V防雷器。DC24V电源处安装AT24V电源防雷器。有多少对线路就安装多少个防雷器。
5、机房接地系统
接地产品装置的任务是:
将雷电流导入大地;
引下线间的等电位连接;
导电性建筑物墙体附近的电位控制;
拦截在地面传播的雷电流。
(1)接地地网阻值要求
机房接地电阻阻值要求:R≤1£
(2)接地产品体结构
机房接地体由于是独立的接地装置,所以适合以A型结构建造。
在机房做一个紫铜总汇集排ATK008,规格:40mm×4mm×300mm,以保证地电位分布均匀,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、避雷接地等四种接地共用一组接地装置。(或在机房做均压带。)
(3)接地产品材料
接地地网:要求R≤1伲珹TK008总汇流排+引下线35平方500多芯接地线+接地体。
接地体:是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用AT自动降阻接地模块400mm×500mm×60mm和AT优化接地棒22mm4500mm组成垂直接地体,再用40mm×4mm热镀锌接地体组成水平接地体焊接连通,组成接地地网,以满足国家防雷规范接地电阻。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 深圳防雷工程 防雷接地 北京防雷工程 避雷器 电源避雷器