高速公路防雷的一些相关信息介绍
目前高速公路建设发展迅速,为了使高速公路畅通无阻,保证高速公路通信、监控、收费系统正常运行,将雷电灾害降低到最低限度,防雷工程技术人员应对系统进行全面规划、综合治理、制定完善的综合防雷设计方案。
系统防雷是一项综合性工程,主要包括外部防雷和内部防雷两个方面:
外部防雷包括:避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。主要以空间屏蔽、等电位连接、减少接近耦合、过电压保护等措施,通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器即过电压保护,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地。
设计方案:
1、外部防雷
高速公路征管所及收费站地处空旷的海边,属于多雷区地带。就其建筑物本身来说,无论是征管所还是收费站,其占地面积都不小,根据防雷规范的规定,并结合高速公路信息指挥中心的重要性,按二类防雷建筑物来设计本工程方案。
高速公路征管所是一个框架建筑,指挥中心机房设在二楼,楼顶是平顶,没有避雷带等接闪设施,且楼顶有摄像设备。而收费站虽然是金属桁架顶棚,但其支撑的金属框架柱却未做接地处理。
由上述可以看出外部防雷设施不完善,对建筑物本身及设备的安全,存在不可忽视的隐患。对以上建筑的外部防雷不完善之处,建议如下整改:
(1)高速公路征管所办公楼外部防雷整改措施:在办公楼二楼楼顶,沿女儿墙四周铺设直径为10毫米的热镀锌圆钢,每隔1m用支撑卡子固定在女儿墙上。支撑卡子为L型,用直径10cm的热镀锌圆钢,长度为21cm,其中嵌入砼5cm,露在女儿墙上高10cm,与避雷带焊接长度不小于6cm(采用双面焊)。
另外避雷带沿女儿墙四周铺设时,在建筑物四周每个框架柱位置处(椭圆形四周),应用直径为10mm的热镀锌圆钢,将其与建筑结构柱内主筋相焊接,每个焊接处的平均距离不超过18米。即引下线数量不小于六根。并在该楼楼顶四角处设四根1米长的避雷针,且与避雷带相连。
(2)高速公路收费站外部防雷整改措施: 因收费站是金属框架结构,所以其建筑本身就是一个接闪装置,只是其没有做好接地处理。方法是将收费站四个外包不锈钢柱子表面金属开挖一个50cm*50cm的口子,用截面50*5的热镀锌扁钢一端与收费站金属框架柱相焊接,另一端沿收费站内地沟与收费亭内地沟中接地扁钢(其接地电阻值经检测为1.5欧姆)相焊接。