建筑物防雷接地系统设计 GB50057-942000版)《建筑物防雷设计规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》两个防雷标准中都给防雷工程共用接地系统给予了明确的规定:共用接地系统是将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带接地、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地、电子信息设备逻辑地(直流地)及接地装置等连接在一起的接地系统,即一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置。 目前国内外学术界对共用接地系统的组成一致认为由四大部分组成: 接地电极(接地产品装置):为使电流入地流散而设计。使用与大地成电气接触的良导体部件及部件群(水平接地电极、垂直接地电极成环形网格型)。 接地导线:将环形网格型接地电极连接到接地汇集线(接地汇流排)的导线或导线群。 接地汇集线(接地汇流排):是一种扁形或棒形或板形金属导体,将接地导线和接地分配系统都可靠连接到它上面。有人也称其为总接地端子(板、排)。 接地分配系统:把必须接地的各个部分(防雷接地产品、屏蔽地、直流地、保护地、交流工作地(PE)、防静电接地、等电位连接接地,建筑物金属构件等金属装置)连接到接地汇集线上去的导线群。 实施共用接地系统的目的是消除各接地分配系统间的电位差,使其无论在何种电磁环境条件下,均处于同一个参考电平上,确保电子信息系统稳定、可靠、安全工作。但实际上由于对共用接地系统的电磁兼容性缺乏深入的研究,在实际防雷工程中,施工质量和工艺标准要求又未作出明确要求,致使潜伏了不安全隐患,更有甚者,未实施共用接地系统,电子信息系统工作一切正常,反而按共用接地系统施行后,电子信息系统工作不正常,例如:目前许多企事业单位的远程数据传输,多数以点对点的拨号方式传递,在点对点拨号网络中最基本的设备—路由器对接地的要求,常常会发生因共用接地产品系统的电磁兼容能力问题而致使拨号网络路由器、帧中继网络路由器、光端机等设备的接地线连接到计算机机房接地排上时,设备无法正常工作或网络线缆(五类线、超五类线)上安装部分国产 RJ45接口以太网标准防雷器(SPD)时网络速度变慢,出现掉包情况。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷 北京防雷