中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 462|回复: 1

电源防雷器的安装

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-9-16 11:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源防雷器的安装
1、电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电能量的逐级减弱(能量分配),使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内(电压配合)。
在下列情况下,多级防护成为必须:某一级电源防雷器失效或电源防雷器某一路失效。电源防雷器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。
2、几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级电源防雷器还可能包含多级保护(如串并式电源防雷器)。为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的电源防雷器,电源防雷器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面同时接有电源防雷器。另外,电源防雷器的保护范围是有限的,一般电源防雷器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为电源防雷器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。
3、在使用电源电源防雷器的多级防护中,如果不注意能量分配,则可能引入更多的雷电能量进入保护区域。这要求电源防雷器应根据前述评估模式选择。一般电源防雷器都有通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级电源防雷器流过的雷电流极小,有利于电压限制。注意,不考虑电压配合而仅仅选择低响应电压的电源防雷器作末级保护是危险的。
4、退耦器件是实现能量分配与电压配合的重要措施,以下几种材料可作为退耦器件:线缆、电感和电阻。
串并式电源防雷器就是一种考虑了能量分配与电压配合,利用滤波器作为退耦器件的电源防雷器组合形式,适合于各种场合的应用。
5、在某些极端情况下,装上电源防雷器反而会增加设备损坏的可能,必须杜绝;这类情况发生。电源防雷器保护几条线,其中一条线上的电源防雷器失效或响应速度过慢。这可能使共模干扰转化为差模干扰而损坏设备。这要求必须实施多级防护及注意电源防雷器的维护。不考虑防雷保护区、能量配合及电压分配而随便安装电源防雷器,比如仅仅在设备前端装设一只电源防雷器,由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端,致使电源防雷器残压超过设备绝缘强度。这要求电源防雷器必须按层次性原则安装。
6、在另外的一些情况下,错误的安装将使设备得不到有效保护。过长的电源防雷器连接线、电源防雷器工作时,连接线上由感抗引起的电压将极高,加在设备上的仍会危险电压,这个问题在末级电源防雷器的应用中更加明显。解决这个问题的方法是采用短的连接线,也可以采用两根以上分开的连接线以分担磁场强度,减少压降,单线加粗连接线是没有什么效果的。必要时可通过改变被保护线的布线,使其靠近等电位连接排(接地点)以减少连接线长度。
电源防雷器输出线和输入线、接地线靠近、并排敷设。这种情况对串并式电源防雷器的影响比较严重。当串并式电源电源防雷器的输出线(已保护的线)和输入线(未保护线)、地线靠近敷设,会使输出线内感应出瞬态浪涌,虽然其强度较原来小,但仍可能是危险的。解决这个问题的方法是将输入线、地线与输出线分开敷设或垂直敷设,尽量减少并行敷设的长度,拉开敷设的距离。
电源防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬态时存在危险电压,解决这个问题的方法是电源防雷器的接地应与设备保护地相连。
电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-26 08:05 , Processed in 0.236334 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表