中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 471|回复: 0

电源防雷器安装原则

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 11:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源防雷器安装原则
防雷工程当中,电源防雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:
B级电源防雷器(安装于LPZ0A区)
C级电源防雷器 (安装于LPZ1区)
1、安装原则 采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端。
D级电源防雷器同上
B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。
C、D级电源防雷器应尽量靠近安装在被保护物端。
电源避雷器安装原则
防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:
B级避雷器(安装于LPZ0A区)
1、安装原则 理论上一级电源防雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端。
C级电源防雷器 (安装于LPZ1区)
1、安装原则 采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。
B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。
C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。
防雷工程当中,电源防雷器的安装位置和选型存在很多争议,就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:
B级避雷器(安装于LPZ0A区)
1、安装原则 理论上一级电源防雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便。
2、选型原则 B级电源防雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。
C级避雷器 (安装于LPZ1区)
1、安装原则 采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。
2、选型原则 C级电源防雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。
B级电源防雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。
C、D级电源防雷器应尽量靠近安装在被保护物端。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 23:19 , Processed in 0.222569 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表