中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 1083|回复: 0

摄像机前端感应雷防护

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-9-3 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jqxhfd 于 2011-9-3 10:59 编辑 在出入机房的电缆金属护套在入室处应作保护接地,电缆内的空线对亦应作保护接地。电缆内芯线在入室处应加装相适应的防雷器。在馆内各监控前端的视频、云台控制、电源端口,必须加装适配的三合一或者视频、电源二合一型摄像机防雷器,型号为JSE品牌JSX-PVC/220V和JSX-PV/12V。其中视频插入损耗应小于0.3dB,最大通流容量不小于10KA,响应速度不大于25纳秒,控制线限制电压不大于15V。采用串联的方式安装在摄像机的电源、信号输入端口。前端摄像机应就近可靠接地,接地线不小于6平方。
具体产品选型及产品参数如下:
规格型号 JSX-PVC/220V (三合一视频防雷器)
电源保护参数 最大持续运行电压Uc 320V
限制电压Up 700V
最大放电电流Imax 20KA(8/20us)
响应时间Ta ≤25ns
视频/音频保护参数 最大持续运行电压Uc 5V
限制电压Un 15V
最大放电电流Imax 10KA
最大传输速率Vs 100MHz
插入损耗Ae ≤0.3dB
云台控制线路保护参数 最大持续运行电压Uc 5V
限制电压Un 15V
最大放电电流Imax 10KA
插入损耗Ae ≤0.3dB
响应时间Ta ≤1ns
接地方式 通过连接线直接接地 频率上限 DC2.5GHz
端口类型 BNC/F 传输阻抗 50/75Ω
保修服务 提供厂家五年质保,叁年内出现质量问题免费一对一更换,并提供厂家两年免费测试、检修服务。
规格型号 JSX-PV/12 (二合一视频防雷器)
电源保护参数 最大持续运行电压Uc 18V
限制电压Un 75V
最大放电电流Imax 10KA(8/20us)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 22:43 , Processed in 0.218480 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表