19:为什么氧化锌压敏电阻防雷电涌保护器,经过放电后,它的压敏电压发生变化?
答:氧化锌压敏电阻在大电流放电状态时,部分晶界层会遭到永久性的破坏,如果遭到破坏的晶界层呈破裂性质,那么压敏电压向-方向(降低方向)发展,漏电流增加的较快;如果遭到破坏的晶界层呈破裂性质,那么压敏电压向+方向(增加方向)发展,漏电流增加的很少,多数进口的氧化锌压敏电阻电涌保护器在大电流放电后,压敏电压向+方向(增加方向)发展,漏电流变化率很小。
20:有的厂家说产品保护绝对可靠,真的是这样吗?
答:这取决于雷电发生的情况,雷击的能量很难估计有多大,可以肯定的说,对于直接落雷,很难有什么保护器能逃脱损坏,厂家的承诺不知有什么依据。保护的可能性一方面来自保护元件,另一方面来自设计方案。事实中,许多保护失败就是因为设计不当引起。从雷电破坏的各性情况看,保护器只能在某种程度上降低雷击损坏的程度,完全杜绝是很难做到的!
21:氧化锌压敏电阻电涌保护器的热脱扣机构是什么原理?
答:氧化锌压敏电阻电涌保护器的热脱扣机构是一个温度控制脱扣机构,在导电极与氧化锌压敏电阻连接的部位,使用低温焊锡材料进行焊接,根据GB18802.1-2002中7.7.2.1条,氧化锌压敏电阻电涌保护器放置在环境温度为80℃+5K的加热箱中保持24h,电涌保护器的热脱扣机构不应动作。在室内安装使用的SPD其上限温度控制在120℃以下,因此电涌保护器的热脱扣机构使用在这个温度内脱扣的低温焊锡材料进行焊接,当出现温度超限时,低温焊锡材料熔化,连接部位在储能弹簧的作用下,使其迅速分离脱扣,断开与电源的连接,达到保护目的。
22:能否控制电涌保护器的放电电流,使它不发生过放电损坏?
答:目前还不能进行控制!放电电流的多少取决于以下因素:1、电涌电压,2、电涌保护器的限制电压值。在相同的限制电压情况下,电涌电压越高,放电电流也越大;在相同的电涌电压的能量下,限制电压越低,通过的放电电流也越大。
23:氧化锌压敏电阻电涌保护器的压敏电压是怎样定义的?
答:压敏电压是指通过一个电流时,在器件每端测得的电压,因此,谈到氧化锌压敏电阻电涌保护器的压敏电压,必须说明通过的是多大的电流。在氧化锌压敏电阻的产品手册中,通常给出的是1mA或0.1mA电流时的压敏电压。
24:电涌保护器的印字标志Un、Up、Uc各代表什么含义?
答:Un表示SPD标称工作电压,Up表示SPD在额定放电电流的情况下的限制电压,Uc表示可以加在SPD两端连续持久的最大交流电压有效值或直流电压。
25:为什么氧化锌压敏电阻电涌保护器标识有的只标Imax,有的只标In?
答:In是一个可以承受多次放电而不改变技术性能的值,Imax是一个可以承受的最大极限放电电流,经过Imax放电后不考虑技术性能改变。只标Imax的产品,易给使用者造成产品放电电流指标高于同类产品的错觉,选用时应特别注意!
26:在不同的接地系统,SPD3+1的使用方法有什么区别?
答:1、TT接地系统:GB50057-94(2000版)标准规定,L1、L2、L3对N线接三只SPD,能有效的拦截相线浪涌电压。当雷电浪涌使SPD导通放电时,巨大的涌流瞬间流向N线,使N线电位上升,所以必须给N线提供一个放电电流通道。对N线的放电,要求限制电压低,通流大。气体放电器在放电时,只有电弧电压,限制电压很低,可以承受很大的放电电流,不存在劣化失效问题,在TT系统,SPD的安装位置不同,使用方法有差异。SPD安装在RCD(漏电保护器)的进线端,L-N保护,使用3极氧化锌压敏电阻电涌保护器,N-PE使用气体放电器,简称3+1组件;当SPD安装在RCD出线端,使用4极L-PE、N-PE保护。在实际应用中,极易被忽视。
2、IT接地系统:在IT接地系统,使用三极SPD(3P)。由于系统不接地或小电流接地,因此SPD的放电通道不像TT、TN系统,可等效为相线三角连接保护。
3、TN接地系统:在变压器出口处PE线与N线在一个接地点引出(还未分开),因此SPD的接线方式变为L1、L2、L3对PEN安装三个SPD,称为3极(此点看作TN-C)。放电电流通过PEN线入点,当PEN线分开后,保护接线方式为L1、L2、L3、N对PE安装四个SPD,称为4极(此点为TN-S),放电电流通过PE线入地。而N-PE间即可以使用压敏电阻型SPD也可以使用气体放电器,就其保护效果来看,差别不大。
|
|