分析接地装置容易发生腐蚀的部位及其原因
1.接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:<P> (1)设备接地引下线及其连接螺丝;</P>
<P> (2)各焊接头;</P>
<P> (3)电缆沟内的均压带;</P>
<P> (4)水平接地体。这些部位既有大气腐蚀的环境,又有土壤腐蚀的环境,引起腐蚀的原因主要为电化学腐蚀,但以吸氧腐蚀为主,在一些工业污染严重的场所,如在有害气体存在的场所,还存在化学腐蚀。据我们每年的防雷检查,大多数设备与地网不通的原因都是接地引下线腐蚀断裂。</P>
<P> 2.接地体的腐蚀原因</P>
<P> 接地体的腐蚀原因是多方面的,大致归纳为以下几个方面:</P>
<P> (1)土壤腐蚀性强,特别是在偏酸性的土壤、风化石土壤和砂质土壤中,最易发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀。</P>
<P> (2)接地体采用再生钢材,这样的钢材由于杂质超标,在地下易发生电偶电池腐蚀。</P>
<P> (3)使用了腐蚀性较强的降阻剂,特别是一些化学降阻剂,由于含有大量的无机盐类,加速了接地体的电化学腐蚀。一些固体降阻剂也由于膨胀系数与钢接地体不一致,经过一定的时间后与接地体产生缝隙,产生了腐蚀电位差,加速了接地体的腐蚀。</P>
<P> (4)属于施工方面的原因有:</P>
<P> ①接地体埋深不够,上层土壤含氧率较高,吸氧腐蚀快;</P>
<P> ②用砂子,碎石和建筑垃圾作回填土;</P>
<P> ③焊接头存在虚焊、假焊现象,对焊接头没有做防腐处理;</P>
<P> ④对接地引下线没采取过渡防腐措施,没有刷防腐漆;</P>
<P> ⑤扩大地网时,把新地网接到原地网的电缆沟,或把设备的接地接到电缆沟的均压带,而电缆沟的均压带又不定期地进行防腐处理,因焊接头腐蚀断开造成地网支解。</P>
页: