临安电网有了“雷电定位系统”
临安电网有了“雷电定位系统”哪里遭雷劈点点鼠标就知道
近日,临安水夏线发生跳闸。不过玲珑街道夏禹桥一带的村民并没有像以往那样不得不在久长的等待中煎熬。维修部门及时排查出故障点,1个多小时后,便恢复供电。在如此短时间内排查并启动修复程序,这还要归功于在临安电网中屡立奇功的“雷电定位系统”。
临安地处山区,是杭州的重雷区。根据临安市供电局对近几年线路跳闸原因数据的统计,每年输电线路因雷击造成的跳闸次数要占线路总跳闸次数的90%以上。以往,一旦发生线路跳闸,线路巡视人员需对线路进行全线巡视查找故障点。而雷击的发生地点是不确定的,为寻获线路雷击缺陷点,运行人员往往要翻山越岭逐基检查杆塔,少则十几基,多则几十基,工作量十分巨大。
以水夏线跳闸事件为例,运用传统的全线巡查方式查找故障点,至少需要4个小时甚至更多才能确定。而通过查阅“雷电定位系统”,不过几分钟而已。由于跳闸当时是雷雨天气,因此工作人员判断跳闸很有可能是雷击引起,于是登陆“雷电定位系统”,在输入查询时间条件后,代表雷击点的红色小方块立即出现在地图上。根据显示,从17点32分33秒至59秒这半分钟时间内,该条线路附近共产生5个落雷点,其中3个点集中在13号杆附近,另有1个点发生在16号杆附近,工作人员将重点排查范围设置在12号杆至16号杆,赶赴现场登杆查找故障点。1个多小时后,工作人员即在15号杆上发现绝缘子遭雷击的痕迹。
近年来,临安市供电局通过“雷电定位系统”的运用,有效缩短雷击后线路故障点的排查时间。
除了运用“雷电定位系统”缩短雷击故障点排查时间,临安市供电局还通过其他方式加大防雷力度,如:根据往年雷击故障分布情况,划分了易雷击线路区段,并选择部分35千伏线路杆塔加装了避雷器,有效降低雷击对线路运行的“伤害”;通过科学设计,加强线路塔基上避雷线的保护效果;对塔基接地地阻进行周期性检测,及时整改不符合运行要求的接地地阻等,有效保护了电力设施。
页:
[1]