在高山接地的解决方法
<SPAN id=Team2014 style="MIN-HEIGHT: 50px; HEIGHT: auto">由于山地质的特殊性,不可能像正常土壤中接地极的敷设一样,其形状、间距、深度均不可能有明确而统一的要求,而只能因地制宜、根据地势和地形的特点随机应变。根据我们的经验,以为必须采用以下方式:<DIV align=left>
<UL>
<LI>接地极不应直接安装在岩石中;
<LI>应利用山上的岩缝,而且不应局限于附近的区域。
<LI>接地极四周及岩缝内应填充降阻材料;
<LI>地极的连接采用镀锌扁钢,镀锌扁钢应尽量埋入土壤中;
<LI>对一些有必要而且可能的局部区域须进行换土;
<LI>应做好降阻剂以及换新泥土的防流失措施。</LI></UL></DIV></SPAN> {:3_46:}{:3_46:}