浅谈重复接地的作用及弊端
重复接地是指将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。它是保护接零系统中经常使用的一种防止触电的技术措施。它的安全作用一般有5点: <P> 1)减轻了PE线或PEN线意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。 </P>
<P> 2)减轻PEN线断线时负载中性点漂移。 </P>
<P> 3)进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压。 </P>
<P> 4)缩短漏电故障持续时间。 </P>
<P> 5)改善了架空线路防雷性能。 </P>
<P> 但是如果进一步分析重复接地系统的保护作用,就会发现它在TN—C系统(即现今普遍使用的中性线与保护线合一的系统)中也存在以下3个方面的潜在危险。 </P>
<P> 1、重复接地的存在有可能隐藏零干线断线故障的发生。单相用电设备通过重复接地构成新的电气回路而继续工作,延长了故障持续时间。 </P>
<P> 2、在零干线断线故障出现后,如继续使用电气设备,会因工作接地电阻和重复接地电阻的存在造成零线零点漂移,在故障点前后出现两种零线对地电压,导致PEN线带电并随电气设备的工作而长期存在。 </P>
<P> 3、通常情况下,设备外露可导电部分与PEN线连接形成接零保护,但在零干线断点之后所接电气设备实际上转变成接地保护方式了,形成接零保护、接地保护混用系统,存在触电危险性。 </P>
<P> 当然,重复接地在三相四线制中仍然不失为一种良好的系统保护方式,它对系统的保护作用是显著的,其利大于弊(在重要场合应采用三相五线制)。但是以上分析中也说明重复接地不是十全十美的,系统仍然存在触电危险,应经常检查系统是否有异常现象出现(比如零线带电、电气设备达不到额定功率等),及早发现和排除零干线断线故障。 </P>
页:
[1]