hunanz 发表于 2010-6-1 11:56:12

青岛防雷专家:老楼未安装避雷设施雷雨天气极易遭雷劈

http://bddsb.bandao.cn/data/20100601/4648333933343337/images/13.jpg 5月31日,防雷中心的工作人员正在被雷劈的烟囱附近进行勘察。

  5月30日下午1时许,由于遭受雷击,八大湖小区洪泽湖路7号楼的多户居民家中停电,不少电器受损。5月31日,青岛市气象局防雷中心的工作人员来到现场 ,对雷击现象进行了调查,原来,该老楼遭受雷击,是因其未安装避雷设施。记者走访岛城多处老楼发现,多数老楼并未安装避雷设施,一些安装了避雷设施的老楼也存在年久失修的问题。对此,防雷中心工作人员提醒,遇到雷雨天气,未安装避雷设施的居民楼有很大的危险性,居民一定要拉下电闸以降低被击概率。

  ■调查 因无避雷设施遭雷击

  5月31日上午,记者来到洪泽湖路 7号楼看到,市气象局防雷中心一行4人带着设备,准备调查居民楼遭到雷击的原因。

  刚敲开601户的大门,该户居民就表示,全家人仍惊魂未定。“我们要上楼顶调查原因,该怎么上去?”防雷中心技术人员赵京启说。“我去拿板凳,踩着上去就行。”孙女士说完,从家里拿来板凳。踩着两层板凳,记者与防雷中心的工作人员上了楼顶。记者看到,楼顶上一共有20多个烟囱,每个烟囱都有两米多高。

  “该楼没有避雷针,也没有避雷带。”在现场勘察后,赵京启告诉记者,导致此次雷击事件的原因,就是该楼没有避雷设施。他们带来了接地电阻测试器,准备测试避雷设施是否合格,但是由于该楼没有任何避雷设施,所以测试器材没有派上用场。

  据介绍,本次雷电属于“直击雷”,雷电在空中盘旋要落下时,一直在寻找击点,由于该楼没有避雷设施,而烟囱又较高,因而直击雷劈在了烟囱上。赵京启告诉记者,有水和矿物质的地方比较容易遭雷击,而该小区的地理条件比较容易吸引雷电,他们猜测地下应该有暗河,2009年该小区也曾遭受雷击,当时房屋的一角被雷劈掉了。

  ■尴尬 居民损失要自己承担

  记者在现场采访时了解到,多户居民家中的电器有不同程度的损坏,其中,601户的机顶盒、油烟机、热水器坏了,还有几户居民家中的电脑和电源烧坏了。“我们担心以后再次遭到雷击。另外,我们的损失谁来承担?”居民们发出疑问。

  5月31日下午,南京路房管所的王所长表示,遭受雷击的居民楼属于他们管理。该房刚建时属于公房,出售后变成私房。“我们已经派人前去查看了情况,将于 6月1日对被劈毁的烟囱进行修复。”王所长告诉记者,烟囱属于公共设施,损坏后应由居委会提出申请,使用公共维修基金进行修复。如果居民想安装避雷设施,属于新添公共设施,需要产权人共同出资。

  “这种情况属于自然灾害,应由居民自己承担损失。”山东柏瑞律师事务所律师赵纯永告诉记者,像这种老楼,想要找到建筑方很困难,并且当时并无规定要求必须安装避雷设施,因而居民的损失只能自己承担。
http://bddsb.bandao.cn/data/20100601/4648333933343338/images/15.jpg 平安路8号虽有避雷设施,但避雷带已经出现断裂。

  ■调查 多数老楼未安装避雷设施

  市气象局防雷中心的工作人员勘察后告诉记者,八大湖小区多数居民楼没有安装避雷设施,这就增加了被雷击中的概率。

  记者随后来到四方区,在嘉善路73号附近记者看到,周边的楼座也没有安装避雷设施。家住人民路284号的王女士告诉记者,一到下雨天 ,她就赶紧将家中的电闸拉下,拔下所有的插头,就怕电器被烧毁。记者发现,人民路那些外表破损的老楼几乎全未安装避雷设施,这些楼大多建于1990年以前,不少居民对楼顶上未安装避雷设施感到担忧。

  在平安路8号居住的孙女士告诉记者,她所住的楼房属于回迁房,1991年入住,房子落成时,楼顶上装置了避雷针和避雷带,可由于长期无人维护,避雷带的一些接口处已经断开了,如今避雷设施能否真正起作用也让居民很怀疑。

  “气象法从2000年开始施行,该法规定,新建工程需要安装避雷设施。”青岛市气象局防雷中心副主任张英英告诉记者,根据规定,新建、改建、扩建的建筑必须由防雷部门进行图纸审核和验收,如果建筑不符合防雷规定,他们有权要求其改造,直至符合防雷规定。而在2000年之前,对避雷设施并没有相关的硬性规定。张副主任同时表示,虽然他们每年都会对防雷设施进行检测,但检测的主要对象是工厂、企事业单位的在用建筑,对于居民楼避雷设施的检测,则需要居民楼所属单位主动上报,他们才会前去做相关检测。但居民们很少有这种意识,因而每年对居民楼的检测非常少。

  ■危险 青岛属于“多雷区”,遭雷击概率高

  青岛市气象局防雷中心主任王新功告诉记者:“我国雷电最多的是雷州半岛,属于全国最容易遭受雷击的地区,而青岛大概属于‘第二梯队’。”
http://bddsb.bandao.cn/data/20100601/4648333933343338/images/16.jpg 嘉善路上的老楼并未安装避雷设施。
  据介绍,青岛属于多雷区,平均雷暴日为20.8天,最多的年份达28天。尽管青岛不是全国雷暴日最多的地区,但却是雷暴灾害影响最大的地区之一。雷击引发黄岛油库火灾是一个深刻的教训。据不完全统计,20年来,青岛地区直接经济损失在百万元以上的雷电灾害事故就有上百起,因雷电灾害造成数百人伤亡。

  哪些地区遭受雷击的概率偏高呢?“全市的雷击路线通常是从西北地区往东延展。”王新功告诉记者,青岛地势是西北偏高,当气流攀爬时,就会在西北地区被抬升,从而形成对流天气系统,带来雷电天气。例如青岛平度大泽山、莱西水库地区就是这样 ,此外,崂山也是较易遭受雷击的地方,因为有山有水,使得雷电容易找到击点。

  此外,通信、石油化工、航空、电力以及高层建筑越来越多,都容易成为遭受雷击的目标。同时,发生在农村地区和避雷设施不合格的建筑物的雷击伤亡事故接连不断。

  ■措施 避雷设施有隐患可拨电话咨询

  记者从市气象局防雷中心了解到,据不完全统计,青岛市每年发生的雷击事故达二三十起,有些居民楼遭到雷击后,并没有人主动上报。“安装避雷设施,是防雷最关键的一步。”张副主任说,避雷针和避雷带能降低被雷击中的概率。一旦遇到雷雨天气,室内的居民应立即拉掉电闸,关掉室内的电器,同时拔下相关的网线等,以避免导电。打雷时,在房间的正中央较为安全,切忌停留在电灯正下面,忌依靠在柱子、墙壁、门窗边以及室内的金属管道上。

  “居民也可以投保险,这样可以减少损失。”张副主任表示,如果投了相关保险的居民家中遭受雷击,上报后他们会派工作人员去现场检测,为居民作出相关证明。如果居民认为楼上的避雷设施存在安全隐患,可以拨打82799047进行咨询。

  ■本市雷击事故回顾

  2005年:本市共发生雷击事故12件,受伤1人,死亡4人,经济损失达134.8万元。

  2006年:本市共发生雷击事故14件,受伤4人,死亡1人,经济损失87.4万元。

  2007年:本市共遭受雷击事故26件,受伤3人,死亡1人,经济损失317.6万元。其中8月7日市北区标山路一户居民楼顶太阳能被击中,造成大部分家电损坏。

  2008年:本市共发生雷击事故4件,经济损失4.7万元。

  2009年:本市共发生较大的雷击灾害事故12起,死亡人数1人。
页: [1]