wohaohuai 发表于 2010-4-27 15:35:25

专家解读:建筑监控设备安装的操作标准

结合众多的国家相关安防标准,网眼监控(webcam)制订了自己的安防施工标准,主要是是为了提高自身企业形象更好的管理。


  根据国家有关部门近年来颁发的安防设计、施工规范、规程和标准,在几年来安防的设计和施工经验和基础上,结合安防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,网眼监控(webcam)特别拟定以下安防施工及安装的标准。
  一、室内配线的技术
  室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
  使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
  配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
  配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
  信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。

  报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
  报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
  二、网眼监控(webcam)室内配管的技术要求线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
  线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
  为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
  (1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;   (2)、长度每超过25米、有一弯时;   (3)、长度每超过15米、有两个弯时;   (4)、长度每超过10米、有三个弯时;
  线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
  电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线。线管的连接应加套管连接或扣连接。
  竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。
  在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
  接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。连线盒与管子的连接应加杯梳。接线盒或接线盒应加盖。线管的分支处应加分线盒。
页: [1]
查看完整版本: 专家解读:建筑监控设备安装的操作标准