长效防腐降阻剂,长效防腐降阻剂,物理降阻剂,防雷降阻剂
长效防腐降阻剂,长效防腐降阻剂,物理降阻剂,防雷降阻剂长效防腐物理降阻剂,属物理性环保降阻剂,是由高分子吸水材料、电子导电材料、碳基复合材料结合而成的N—翔基硬化树脂共生物,具有无毒、无异味、无腐蚀、无污染,符合国家优质土壤环境标准。其导电能力不受酸、碱、盐、温度等变化影响,具有良好的吸湿、保湿、防冻功能,不会因地下水的存在而产生流失,对土壤电阻率有长期改良作用,有效地解决了接地工程中采用金属接地体在酸性或碱性土壤中亲合力差、且易发生金属体表面锈蚀使接地电阻发生变化和不稳定等情况,该产品是防雷接地工程中降低土壤电阻率、节约工程成本的有效选择,利用本产品制作的地网,接地阻值稳定,寿命更长久。
施工方法
1、降阻剂浆料调制
在现场待接地体铺设焊接好后视其土壤干湿程度,降阻剂与水通常按2:1(重量比),在斗车或者其它容器内搅拌均匀成浆料即用。
2、接地施工
a、垂直接地体
(1)对于一般土壤深度在2.5-3m的浅井,可人工挖掘直径较大的坑,到达深度后放入模具(直管或木柱),逐步回填细土逐层夯实并逐步拔模成型。
(2)对于深井或岩石硬质土壤,必须用钻机钻孔成型后放入备好的接地金属电极居中灌浆。
b、水平接地体
按设计长度和方位挖0.8-1m深的沟,将接地极放于小沟按设计要求焊接后,用支撑物对金属极的不同部位进行支撑使其处于料之中。按每米降阻剂用量,将其拌好的浆料均匀地灌入沟槽内包裹金属极,待初凝后先用细土回填再回填土层夯实即可。
降阻剂用量
根据土壤的不同,在接地体上的敷设厚度应在5-15cm之间,推荐计算用量如下表:
垂直接地极(m)0.51.01.52.02.53.0降阻剂用量(kg)122538506275水平接地极(m)0.51.01.52.02.53.0降阻剂用量(kg)61218253138技术参数
名称编号型号冲击电流纯降阻剂对钢接地体腐蚀
/年埋地时对钢接地体腐蚀
/年PH值包装方式适用范围尺寸高效降阻剂196KBT-JZ38KA冲击下无变化≤0.03mm≤0.05mm6.9袋装高电阻率土壤25Kg
页:
[1]