fanglei5 发表于 2013-12-25 22:45:40

广西电网推广差异化防雷技术效果显著

12月25日电(钟泉盛 陈钦荣)家住百色市城关镇城东社区象山街的张先生发现,尽管今年雷雨天气并没有减少,但一打雷就停电的情况较往年少了。原来,广西属于雷害“重灾区”,年雷暴日多达130天左右,不少地方一打雷就停电。为有效防雷,近年来,广西电网公司下大力气防御雷害,不仅投入400万元建成广西电网雷电定位系统,而且为输电线路定制差异化防雷方案,建成输电线路差异化防雷评估分析系统。今年雨季后实施2013年改造的10条线路雷击跳闸率下降41.5%。
    千里眼顺风耳让“雷公”无处遁形
    总投资400万元的广西电网雷电定位系统,是广西电网输电线路防雷工作的一把“利器”。今年1至11月,该系统累计监测到全区范围内落雷达173万余次,成功指导了410条次110千伏及以上线路雷击跳闸故障点的巡查工作,极大提高了事故巡查的工作效率。
    近日,记者在广西电力科学研究院设备在线监测中心看到,办公室内并排摆放着4部电脑,每台电脑上面都显示着花花绿绿的数据,各种图表和符号迭加在一起。这些看起来让人摸不着北的画面,在工作人员眼中却蕴含着丰富的雷电信息。工作人员输入查询条件后,屏幕上即显示出相关线路走廊雷击情况平面图,“每个‘▽’号或‘+’号代表一次落雷。”
    “就像我们24小时不间断地在全区各个现场监视落雷情况,雷电定位系统相当于我们的眼睛和耳朵。”广西电网科学研究院工程师告诉记者,分布在广西10个地市18个探测站的雷电定位系统,能实时遥测并记录广西境内云对地雷击的发生时间、位置、雷电流幅值和极性、回应次数等参数,其输变电设备雷击故障点快速定位、雷电发展趋势短期预警、雷电活动规律和时空分布探寻等功能,让“雷公”无法遁形。
    差异化防雷效果显著
    为有效防雷,提高供电线路健康运行水平,广西电网公司还借力新技术开展线路差异化防雷研究,并建成输电线路差异化防雷评估分析系统,以分析线路走廊差异化的雷电活动时空分布规律。截至目前,差异化防雷技术已推广到广西电网21条110千伏及以上线路,效果显著。
    以百色供电局220 千伏百德Ⅱ线为例。该线路走廊地处桂西山区,年均雷暴日在 100天以上,线路雷击跳闸率高达 3.78次/ (百公里·年),严重影响了百色电网的供电可靠性。自2011年3月防雷改造工程竣工投运至今,百德Ⅱ线走廊经受了 3732次“雷公”的“火力”攻击,雷击跳闸次数为 0。
    统计数据显示,2012年广西电网进行差异化改造的6条线路累计的跳闸次数由2010年的28次减少到8次,降幅达到71.43%。2013年雨季后实施2013年改造的10条线路雷击跳闸率下降41.5%。
    “运行经验表明,差异化防雷技术应用于雷害频繁输电线路的防雷技术改造,实现了防雷工程的技术性和经济性的统一、防雷工作的科学性和实效性的统一。”广西电网公司生技部负责人表示。
    据介绍,下一步广西电网将重点推进海洋性气候区输电线路、山区输电线路及同塔双回输电线路的雷害风险评估和差异化防雷治理,提高沿海及山区输电线路健康运行水平。(完)


页: [1]
查看完整版本: 广西电网推广差异化防雷技术效果显著